Здравствуйте, уважаемые коллеги-альтернативщики! Приобрел себе сетевой инвертор из Китая Smart Grid Tie Microinverter 1000 W (на фото). Подключил на его вход параллельно 2 АКБ (24 В), солнечную панель PLM-260P-60 (24 В) и два ветрогенератора, которые заряжают отдельно каждую АКБ. Выход с инвертора через счетчик (еще совдэповский) подключил к сети 220 В. В инверторе есть МРРТ-контроллер, работающий в диапазоне 23-40 В. Входное напряжение должно быть в пределах 20-45 В. Но вот беда - не хочет работать напрямую от солнечной панели и от АКБ. Солнечная панель без нагрузки (например сегодня) выдавала 38,8 В, при подключении к АКБ ток доходил до 6 А, а инвертор не включается - мигает кратковременными вспышками зеленого светодиода. Пробовал без АКБ напрямую подключать к инвертору - все равно не включается. Но когда есть ветер, включается и отдает в сеть 200-300 Вт (в зависимости от силы ветра). Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?
|
Вот из "паспорта"
========== 2. Зеленый светодиодный индикатор загорается при любых условиях, включая, но не ограничиваясь: a) Зеленая светодиодная вспышка: регулировка выходной мощности, MPPT для отслеживания, b) Зеленый светодиодный индикатор: указывает на блокировку инвертора Макс. выходная мощность статус работы, c) Когда зеленый светодиод мигает снизу вверх по очереди, это указывает на инвертор заблокирован при максимальной мощности, а выходная мощность устойчивый. Чем больше выходная мощность, тем быстрее работает зеленый светодиод. 3. Обратите внимание, что вышеперечисленные операции выполняются только при подключенном к сети состоянии ========== Наш любимый "китайский" МППТ. Нет изменения напряжения, он и не врубается вообще. Потому и от АКБ не работает. Просто от СБ не хочет работать, т.к. (наверное, можешь сам проверить) не чует он её, слишком слабенькая. подключи к ней электролиты на 5 000-10 000 мкф (можно больше), может что-то изменится. |
DJ_Grom, здравствуй, дорогой! :hi:
Рад снова пообщаться я с тобой! :hooray: Цитата:
Цитата:
Вот заснял видео его работы: https://www.youtube.com/watch?v=ynfA9ToI_yQ |
Цитата:
Да и проводочки утолщи, слабенько как-то совсем... |
Уважаемые коллеги-альтернативщики, у меня подобная конфигурация. Этот же инвертор, четире 12 волтовие панели по 150 ват/две 24 волтовие групы/ подключени к инвертора 12 метровой проводки 8 кв.мм.В солнечний ден/зимой/переменки 220 в. больше 500 ват не видел.В мрачний ден от несколько ват до несколько десятка. После включения в сети красний и зелений светодиоди зажигаются, красний гаснет, зелений моргает. Если мрачно, красний сново зажигается. Если не так уже мрачно красний не зажигается и через несколько секунд постоянка из СБ увеличается. В солнечний ден до 15 А и больше. Сегодня/ поль пятого/ ток из СБ ниже мин.обхвата амперметра, зелении мигает, красний не светит. Хочу добавит в солнечний ден инвертор начинает работу и с одна 24 вольтовая група-300 ват.
|
Вложений: 6
Цитата:
Другое дело - работа от ветряков. Хотя и долго "думает" пока включится, но зато работает так, как надо. Амперметр, включенный перед инвертором, показывает, как постепенно возрастает ток потребления. В ветренную погоду ток доходит до 18 А и только тогда он вырубается на 2-3 сек и снова включается. Цитата:
|
Цитата:
А сколько у тебя в розетке в это время? Может провода тонкие и он врубаясь уходит в защиту от скачка по 220в? Не стоят никакие говно-стабилизаторы типа Ресанта? Через них точно не будет работать. Если не лень, глянь, какие микрухи стоят, интересно. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
А вообще давно это у него началось? Имею ввиду с рождения или приобретённое. Цитата:
Цитата:
Не помню где, встречал, что не любят инверторы эти панели. Не хватает им напряжения во время работы. Поставь кондёры, если срабатывать будет дольше, значит не хватает питания от СБ. От АКБ он и не захочет работать, т.к. те же 500вт на 24в = 20А. Провода не меньше 1,5м, при сечении 4кв.мм. (у калькулятора нет 3), падение напряжения 0,35в. Он просто сидит в защите из-за того, что думает АКБ разряжен. Молодец, щадит батарейки. От ВГ он работает, потому что им пофиг сколько давать, а в защиту на 18А он уходит по высокому входному из-за отсутствия нормальной фильтрации от ВГ, т.е. отсутствия кондёров в линии. Он похоже следит за входным, на долю секунды снимая нагрузку. На плате есть 2 подстроечника (краской залиты) что-то мне подсказывает, что тот, который возле вентилятора надо подкрутить, только это надо делать на столе, с тестерами и замерами всех параметров. Чтоб не накрутить лишнего. Микра походу та, что побольше 494, а вторая 393, если так, то надо схему запитки зарисовывать, чтоб понять что подправить. Проверь версию с конденсаторами, там уже дальше подумаем. Поищи ещё кондёров, кашу тут не испортишь никогда. |
Уважаемий Viktur54 я недавно работаю с грид-инвертором, но хочу поделимься своими наблюдениями, это также поможет мне.
1. Облачно, пока инвертор не включен, вольтметр на входе инвертора показывает 40 вольт. После включения, красный диод загорается кратковременно и зеленый начинает мигать. Напряжение СБ падает до 20 в. и красный светодиод снова загорается. Этот цикл повторяется, пока солнечный свет увеличится, а напряжение падает всего до 28 волт. Затем красный диод гаснет, а ваттметр включений после инвертора начинает считать несколько десятков ватт. Увеличение солнечного света увеличивает мощность. Когда инвертор уже работает, кратковременное снижение интензивности солнечного света / напряжение ниже 28 в. / не прерывает включение слива энергий в домашней сети. 2. При работе СБ замечаю тревожно высокое напряжение на выходе инвертора (всегда больше 230 в., даже до 260 в.). Я боюсь, что это будет вредно для других устройств, работающих от домашней сети. Обычно напряжение сети без СБ колеблется около 230 в. в зависимост от нагрузки. 3. Пробовал без АКБ напрямую подключать к инвертору ??????Что это значит? |