Ветроэнергетика и альтернативная энергетика.

Ветроэнергетика и альтернативная энергетика. (http://windpower-russia.ru/index.php)
-   Тепловая энергия (http://windpower-russia.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Воздушный рекуператор из сотового полипропилена/экономичная вентиляция (http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=527)

hecs 23.08.2012 20:34

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от BenGunn (Сообщение 25531)
А как решается проблема конденсации влаги при остывании воздуха?

Дренажём.

Манометра пока нету, падение давления оценивал сравнивая мощность свободного вентилятора и вентилятора после теплообменника при равном воздушном потоке. По оригинальным каналам не мерил т.к. там должно быть всё в порядке, мерил по щелевым каналам между пластинами. Падение оказалось приличным, хоть и не смертельным. При 28 ваттах потребляемой мощности, подключённого к теплообменнику вентилятора, воздушный поток оказался как у 13 ваттного свободно стоящего вентилятора и сравнивая со старым рекуператором похоже на 150 кубов в час. Всё-таки на мой взгляд потери великоваты, докуплю ещё лист и увеличу поперечник на 100мм, правда теперь чтобы засунуть его на чердак придётся крепление лестницы с люка снимать.

petruha256 23.08.2012 21:27

Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 25538)
Дренажём.

А не намерзает?

hecs 23.08.2012 22:25

Вложений: 1
Он с тёплой стороны. А за счёт увеличенной длины, есть надежда что и теплообменник не будет замерзать без танцев с бубном. Хотя на всякий случай я дифференциальное реле давления поставлю. При возрастании перепада вход/выход, приток холодного будет останавливаться до выравнивания давлений.

hecs 06.09.2012 21:04

Вложений: 1
Вот такая вот коробочка получилась. На следующих выходных буду на чердак запихивать.

hecs 12.09.2012 02:04

Ну всё, запустил сей девайс, только что закончил. Куча времени ушла на обвязку, фильтры, воздуховоды. Люк таки снимать пришлось. Ещё не очень холодно, чтобы судить о кпд, но результат уже виден. На улице 15, в доме 25 на притоке 25. Контуры приток/вытяжка отбалансировал анемометром, потребляет около 40 ватт (запустил на доставшихся на халяву DC вентиляторах от загнувшихся частотников), производительность 100-150 кубов. Позже поползаю с фотиком по чердаку, для общего плана.

DJ_Grom 12.09.2012 14:36

hecs, я конечно извиняюсь, но простите за тупость, чо это за хрень такая.
Полностью прочёл даташит из первого поста, но ничего не понял...
Объясните пожалуйста "на пальцах", что это и для чего оно нужно...
Можно коротко, а если со временем не напряг, буду благодарен за полную инфу о сием девайсе.

hecs 12.09.2012 16:39

Это пластинчатый теплообменник. В сборе, вентиляционная установка с рекуперацией тепла отработанного воздуха. Отработанный тёплый воздух из дома (или квартиры), перед выбросом на улицу, проходит между пластинами теплообменника, отдавая своё тепло свежему холодному воздуху с улицы, проходящему по каналам внутри пластин. Таким образом свежий воздух поступает в дом уже имея комнатную температуру даже при -30 на улице, при энергозатратах только на работу вентиляторов.

petruha256 12.09.2012 23:39

Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 25962)
Ещё не очень холодно, чтобы судить о кпд, но результат уже виден. На улице 15, в доме 25 на притоке 25. ..... ....производительность 100-150 кубов. Позже поползаю с фотиком по чердаку, для общего плана.

Еще какой результат, даже при погрешности измерения в целый градус - 90% КПД.

А вот 150 кубов - по нормам маловато (двух-трехкратный воздухообмен в час), хотя на практике такого воздухообмена может и хватает, судить не могу.

Вентиляторы можно поставить попарно последовательно через спрямляющую решетку, тогда рабочий напор вентилятора возрастет вдвое, соответственно по напорной характеристике вентилятора будет и расход больше.:) ну и соответственно мощность будет больше потреблять как это ни прискорбно.:(

hecs 13.09.2012 00:23

Цитата:

Сообщение от petruha256 (Сообщение 25992)
А вот 150 кубов - по нормам маловато

Я два года прожил при 75 кубах и ничего, по сравнению с квартирой в которой только щелевая вентиляция просто рай. Так что думаю 100-150 при таком потреблении вполне достаточно.

petruha256 13.09.2012 01:55

Получается примерно 40 вт экономии тепла на каждый градус разницы температур