Вложений: 1
Цитата:
Манометра пока нету, падение давления оценивал сравнивая мощность свободного вентилятора и вентилятора после теплообменника при равном воздушном потоке. По оригинальным каналам не мерил т.к. там должно быть всё в порядке, мерил по щелевым каналам между пластинами. Падение оказалось приличным, хоть и не смертельным. При 28 ваттах потребляемой мощности, подключённого к теплообменнику вентилятора, воздушный поток оказался как у 13 ваттного свободно стоящего вентилятора и сравнивая со старым рекуператором похоже на 150 кубов в час. Всё-таки на мой взгляд потери великоваты, докуплю ещё лист и увеличу поперечник на 100мм, правда теперь чтобы засунуть его на чердак придётся крепление лестницы с люка снимать. |
Цитата:
|
Вложений: 1
Он с тёплой стороны. А за счёт увеличенной длины, есть надежда что и теплообменник не будет замерзать без танцев с бубном. Хотя на всякий случай я дифференциальное реле давления поставлю. При возрастании перепада вход/выход, приток холодного будет останавливаться до выравнивания давлений.
|
Вложений: 1
Вот такая вот коробочка получилась. На следующих выходных буду на чердак запихивать.
|
Ну всё, запустил сей девайс, только что закончил. Куча времени ушла на обвязку, фильтры, воздуховоды. Люк таки снимать пришлось. Ещё не очень холодно, чтобы судить о кпд, но результат уже виден. На улице 15, в доме 25 на притоке 25. Контуры приток/вытяжка отбалансировал анемометром, потребляет около 40 ватт (запустил на доставшихся на халяву DC вентиляторах от загнувшихся частотников), производительность 100-150 кубов. Позже поползаю с фотиком по чердаку, для общего плана.
|
hecs, я конечно извиняюсь, но простите за тупость, чо это за хрень такая.
Полностью прочёл даташит из первого поста, но ничего не понял... Объясните пожалуйста "на пальцах", что это и для чего оно нужно... Можно коротко, а если со временем не напряг, буду благодарен за полную инфу о сием девайсе. |
Это пластинчатый теплообменник. В сборе, вентиляционная установка с рекуперацией тепла отработанного воздуха. Отработанный тёплый воздух из дома (или квартиры), перед выбросом на улицу, проходит между пластинами теплообменника, отдавая своё тепло свежему холодному воздуху с улицы, проходящему по каналам внутри пластин. Таким образом свежий воздух поступает в дом уже имея комнатную температуру даже при -30 на улице, при энергозатратах только на работу вентиляторов.
|
Цитата:
А вот 150 кубов - по нормам маловато (двух-трехкратный воздухообмен в час), хотя на практике такого воздухообмена может и хватает, судить не могу. Вентиляторы можно поставить попарно последовательно через спрямляющую решетку, тогда рабочий напор вентилятора возрастет вдвое, соответственно по напорной характеристике вентилятора будет и расход больше.:) ну и соответственно мощность будет больше потреблять как это ни прискорбно.:( |
Цитата:
|
Получается примерно 40 вт экономии тепла на каждый градус разницы температур
|