Ветроэнергетика и альтернативная энергетика.

Ветроэнергетика и альтернативная энергетика. (http://windpower-russia.ru/index.php)
-   Тепловая энергия (http://windpower-russia.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Воздушный рекуператор из сотового полипропилена/экономичная вентиляция (http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=527)

LEX 25.02.2013 15:45

hecs, Да выгоднее, об этом уже Петруха писал. И я лично сталкивался когда через 110 канализационную трубу нужно было прокачивать воздух от кондиционера, на расстояние 10 м пришлось ставить два вентилятора на входе и выходе. иначе не продувалось...

petruha256 25.02.2013 23:33

Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 30447)
А из чего спрямляющую решётку собрать?

Я клеил "моментом" из обычного ватмана, потом просто пропитывал лаком и красил, затем проверял замачиванием качество пропитки.
Очень удобный материал - я даже основу для стеклопластиковой лопасти ротора Дарье из него делал.

Добавлено через 12 минут
Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 30447)
Не получается ли выгоднее использовать несколько последовательно включённых вентиляторов меньшей мощности на меньших оборотах вместо одного большого? И в плане уменьшения потребляемой мощности и для снижения шума?

если брать одноступенчатый вентилятор определенных размеров,
то для создания некоторого перепада давлений нужна окружная скорость лопастей.
если нужно больший перепад - то увеличиваем либо диаметр либо обороты.

1. если увеличиваем диаметр, то в нагрузку получаем еще и рост номинального расхода во второй степени диаметра. произведение давления на расход есть мощность (не заморачиваясь на КПД)
итого номинальная мощность пропорциональна 2-й степени напора

2. если увеличиваем обороты, то получаем помимо квадратичного роста давления линейный рост номинального расхода - итого
номинальная мощность пропорциональна 1,5-й степени напора

3. если ставим вентиляторы последовательно, то мощность равна сумме мощностей вентиляторов - итого мощность растет пропорционально напору

отсюда следует, что если не нужно увеличение расхода выше номинального (для вентилятора),
для увеличения напора лучше увеличивать обороты, чем увеличивать диаметр
и лучше увеличивать число ступеней чем увеличивать обороты или диаметр.

Илья МГУ 26.02.2013 01:23

Хекс, в вентиляционных делах компактность и шум, это лучшие друзья. Вентилятор тем тише, чем он больше и тихоходнее. Шумят и сами воздуховоды. В 160-м воздуховоде скорость надо делать не больше 3 м/с. Шум от вентилятора гасят шумоглушителями. В принципе, можно изготовить и самому. Разумеется, всё это имеет некоторые размеры.

hecs 26.02.2013 13:26

petruha256, Спасибо за развёрнутый ответ :). А решётка, наверное, имеет смысл, только если вентиляторы находятся в непосредственной близости? При расстоянии между вентиляторами в 1 метр, необходимость в ней, повидимому отпадает?


Цитата:

Сообщение от Илья МГУ (Сообщение 30483)
в вентиляционных делах компактность и шум, это лучшие друзья

Я эту науку практикой познаю :). Воздуховоды уже полимерные утеплённые шумогасящие, а не алюминиевые. Вентиляторы 172 мм и работают на половине мощности, а перед входом в шахту два метровых глушителя. Шум слышен только ночью в комнате которая находится непосредственно под рекуператором и пока не решил, стоит ли продолжать с ним бороться или уже можно оставить как есть. Если всё же надумаю, то поставлю ещё по одному вентилятору и скину обороты.

petruha256 26.02.2013 23:00

Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 30499)
А решётка, наверное, имеет смысл, только если вентиляторы находятся в непосредственной близости? При расстоянии между вентиляторами в 1 метр, необходимость в ней, повидимому отпадает?

Если участок воздуховода прямой - то лучше всё же поставить решетку, поближе ко второму вентилятору


вот, видно, что на расстоянии в 1 метр в прямом воздуховоде вращение потока практически не замедляется
http://www.youtube.com/watch?v=u5bPL...ature=youtu.be


Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2010 Windpower Russia