Moulder 03.04.2011 20:21

Так ты сможешь таким количеством масла целый квартал отапливать)

baysun 04.04.2011 06:55

Цитата:

Сообщение от Moulder (Сообщение 5478)
Так ты сможешь таким количеством масла целый квартал отапливать)

При холодном времени нужно около 20 литров отработки на сутки. У меня в Оренбурге температура ниже -15 градусов держится около полтора месяца, иногда чуток дольше, бывают и морозы ниже -30. Остальное время чуток теплее. Вобщем на эти полтора месяца надо под 900 литров.
Я интересовался, сколько нужно отработки на отоптельный сезон, сказали от полторы тонны.

Moulder 04.04.2011 09:53

да, неслабо. Надо теперь бочки находить и в них потихоньку масло собирать

baysun 07.04.2011 17:38

Что не говорите, но принудительная подача масла с капельным методом, вещь не заменимая.
Сегодня разжог котёл, через какое-то время маслонасос видать подчерпнул чуток воды из бака (хрен его знает откуда оно там взялось). Слышу звук изменился, заглянул в смотровое окно. Вижу пламя офигеть можно и дымит по чёрному, слышан треск выкипания воды. Длилось это секунд 10-15. Смотрю котёл потух, но разделительный диск ало-красного цвета. Через секунд 10 опять пламя загорелось и котёл тут-же встал в режим.
Можно только предположить, что бы было, если вместо капельного способа была бы кастрюля наполненная маслом по уровню. Думаю всё вылезло бы через верх. А так, чуть потрещало, выкиноло эту каплю воды, и опять работает. Самое главное - безопасно.

gda98 07.04.2011 18:59

Хорошая особенность.

baysun 08.04.2011 16:11

Сегодня возил свой котёл на работу дя демонстрации тем кто интересовался.
Пригласил и инженеров службы "режима и наладки", с приборами замера теповой мощности и СО. Ведь экология тоже не последнее дело.
Работа котла поставила всех в шок. Мощность котла под 10 кват при расходе 0,9 - 1 лита отработки в час - это максимальное горение, но не в этом фишка. Оказалось что СО разогретого котла, на уровне 130-160, правда незнаю что это означает - не спросил. Но сказали что даже на газовых котлах допускается СО под 260.
Так-же специально продемонстрировал народу работу котла, при попадании в масло воды (тупо кинул снег) - котёл за 20 секунд проглотил эту воду и не поперхнулся. Начальник службы режима и наладки, сказал - это полностью законченный вариант, и ничего добавлять не надо. Котёл безопасен и работает в хорошем режиме.

gda98 08.04.2011 17:43

baysun, поздравляю с успешной презентацией котла! В производствоо можно пускать все тесты пройдет ;)

baysun 08.04.2011 19:18

Цитата:

Сообщение от gda98 (Сообщение 5764)
baysun, поздравляю с успешной презентацией котла! В производствоо можно пускать все тесты пройдет ;)

Спасибо Дим.

Bosoiy 08.04.2011 22:04

Маладца!Оформляйте патент и договора...Успехов!

Goga65 08.04.2011 23:08

baysun,:i_am_so_happy::i_am_so_happy::i_am_so_happy: