Вложений: 7
Сегодня перебрал всю проводку и поставил новые аккумуляторы. Вошли в мой ящик как будто он именно для них был сделан. На дверце разместил всё основное - контрроллер, автоматы (инвертор, СП), тройная розетка с красным выключателем инвертора, три выключателя света.
Инвертор устоновлен на ящик снаружи снизу, там хорошее охлаждение. Немного сегодняшних фото. |
Леха, "обычные" это типа авто, с жидким электролитом.
AGM - это электролит содержится в синтетических сепараторах (такие на всех ИБП) - твой из них. GEL - это реально загушенная кислота. |
Вложений: 3
Сегодня когда перебирал всю проводку и ставил новые акб увидел что оказывается у моего лифера вспухли два пакета из восьми. Я его пока не трогал, просто убрал - сегодня не до него. Но факт остается фактом - по емкости не знаю как это отразилось - вроде разницы не заметно. Ранее я не однократно читал что такое бывает с китайскими пакетами - вот теперь и у меня такое.
|
Алексей2011,
Литий ставят на мобильные системы где важен ВЕС акума(мобилы,электротранспорт и т.д.).Там имеет смысл переплачивать. А в нашем случае AGM рулит. пс.Литий вздувается при неправильном ЗУ,т.е. при перезаряде. Два раза сталкивался,один в сотовом,другой в приблуде свободные руки в авто. Дело в том что в дешёвых гаджетах зарядка отключается по времени заряда ,а не по напряжению как положено,вот они и закипают и надуваются. Лечится просто,иголкой протыкаешь и выпускаешь газ,потом заклеиваешь секундным клеем. Внутри есть электролит,важно его не слить при протыкании. |
A почему AGM рулит, вот у меня два акб ценой в 2000руб и лифер ценой в 10000руб, я его гоняю почти на все 100% емкости и он отлично работает, а эти можно гонять максимум на 20% от емкости чтобы они отработали свои 1200циклов как написано в документации. В итоге рабочаяя емкость из 130Ач всего 26Ач, а у лифера 35Ач, так получается лифер более чем в два раза дешевле выходит, с учетом новых цен 1:1 сейчас.
И кстати неправильная эксплуатация портит любые акб, но то что вздуваются именно эти пакеты я уже читал неоднократно. У меня БМС стоит и перезаряжаться они врятле могли - хотя хрен его знает что именно причина, походу причина просто в таком качестве и нестабильности химии. |
Вероятнее вздутие произошло от перемерзания .
|
От перемерзания - первый раз слышу, у меня в акб всегда в тепле, этот вариант исключается. Скорее всего перезаряд этих ячеек. Надо будет все пакеты на емкость протестировать. А так работает как и раньше.
|
Цитата:
Цитата:
Это что, 10000 в два раза меньше чем 2000? Или как? Добавлено через 5 минут Алексей2011, если ты отвечаешь на предыдущий пост, то цитировать его полностью вовсе не обязательно. А то другой раз получается что текст цитаты намного больше ответа. |
Цитата:
В документации гдето прочитал что на мои акб 1200 циклов при 20% разряде вот от этого и считаю, про другие акб незнаю. Там еще график есть что типа 1200 циклов при разрядах 20-30% Сегодня проткнул и сдул два пакета лифера, перебрал акб, снова поставлю в работу и дальше пускай отрабатывает свои циклы и бережет свинец. |
Алексей вот сам подумай,от чего газы внутри скопились и раздули пакет??
От разряда - нет От мороза - нет Явно от перезаряда. |