Цитата:
|
Вложений: 1
R1 в моей схеме и так меньше, под 25 А расчитано...... но нифига зараза на этот ток не выходит.
это не ограничитель, это измерительный шунт... микруха ток заряда АКБ по падению на шунте определяет, просто почемуто не отображаются некоторые связи на схеме там до шунта плюс снимается на вывод 3 и 5... вот более понятная схема у меня было 5 шт КТшек... подбор нифига не дал. разброс по Кпередачи минимальный |
Цитата:
|
http://focus.ti.com/lit/an/slua115/slua115.pdf вот тут апликейшн ноте
там примерно так... Imax=0.25/R1 имеется ввиду что когда 250 мВ падение на нем микруха начнет ограничивать ток. |
Вложений: 1
Цитата:
|
не... это ошибка в формуле...
потом везде сказано что при токе зарядки падение 250мВ а при токе поддержки 25мВ и ниже в доке есть пример расчета всей схемы.... |
Tema0, В табличке указаны 4 подключения драйвера. Вот третий слева, где максимальный ток больше 0,6А но меньше 15А. Если взять ключ КТ827 и к примеру любой PNP транзистор.
В принципе ток в 18А дает, так приподнять коэффициент усиления дополнительным транзистором, к примеру КТ361К или КТ3107А, коллекторы вместе, эмиттер КТ361 на базу КТ825, ну а базу КТ361 к драйверу МС. |
Вложений: 1
Цитата:
|
Цитата:
|
Valeriy, Спасибо огромное! буду пробовать.
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2010 Windpower Russia