Сергей 16.02.2011 09:52

Цитата:

Сообщение от Tema0 (Сообщение 3850)
только падение напряжения на нем не 14,4 вольта... а напряжение на входе зарядного минус напряжение на батарее....

Да, это я что-то ляпнул не подумавши:#...

Tema0 16.02.2011 10:12

Вложений: 1
R1 в моей схеме и так меньше, под 25 А расчитано...... но нифига зараза на этот ток не выходит.
это не ограничитель, это измерительный шунт... микруха ток заряда АКБ по падению на шунте определяет, просто почемуто не отображаются некоторые связи на схеме там до шунта плюс снимается на вывод 3 и 5... вот более понятная схема

у меня было 5 шт КТшек... подбор нифига не дал. разброс по Кпередачи минимальный

Valeriy 16.02.2011 10:27

Цитата:

Сообщение от Tema0 (Сообщение 3854)
это не ограничитель, это измерительный шунт...

Вот когда на шунте достигнет напряжение насыщения транзистора, обычно 0,6В, он открывается и закрывает основной ключ. Допустим, R1-0,05 Ом, то при токе 0,6/0,05=12А (через шунт) начнет срабатывать ограничение по току. Тут микруха может уменьшать ток базы ключа. Если нужен ток в 25А, то шунт должен иметь сопротивление 0,6/25=0,024 Ом. Нужно смотреть даташит.

Tema0 16.02.2011 10:38

http://focus.ti.com/lit/an/slua115/slua115.pdf вот тут апликейшн ноте

там примерно так... Imax=0.25/R1
имеется ввиду что когда 250 мВ падение на нем микруха начнет ограничивать ток.

Сергей 17.02.2011 00:31

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Tema0 (Сообщение 3856)
там примерно так... Imax=0.25/R1 имеется ввиду что когда 250 мВ падение на нем микруха начнет ограничивать ток.

А мне кажется что нужно было считать вот это. Тогда при твоих 18В и 1Ом оно и ограничивает при 18А...

Tema0 17.02.2011 10:42

не... это ошибка в формуле...
потом везде сказано что при токе зарядки падение 250мВ а при токе поддержки 25мВ

и ниже в доке есть пример расчета всей схемы....

Valeriy 17.02.2011 12:57

Tema0, В табличке указаны 4 подключения драйвера. Вот третий слева, где максимальный ток больше 0,6А но меньше 15А. Если взять ключ КТ827 и к примеру любой PNP транзистор.
В принципе ток в 18А дает, так приподнять коэффициент усиления дополнительным транзистором, к примеру КТ361К или КТ3107А, коллекторы вместе, эмиттер КТ361 на базу КТ825, ну а базу КТ361 к драйверу МС.

Сергей 18.02.2011 01:49

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Tema0 (Сообщение 3863)
не... это ошибка в формуле...

Ну началось... А я бы тупо уменьшил шунт раза в два, и пусть потом попробует ограничить ток. А вот что Валера предлагает, и можно не трогать шунт.:)

Valeriy 20.02.2011 14:46

Цитата:

Сообщение от LEX (Сообщение 3728)
появилась мысль: гена у меня с глухой звездой и если диодный мост оставить, две фазы подать на него, а третью на соединение кондёров может заработает?

http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=17946#17946

LEX 20.02.2011 15:11

Valeriy, Спасибо огромное! буду пробовать.