Ветроэнергетика и альтернативная энергетика.

Ветроэнергетика и альтернативная энергетика. (http://windpower-russia.ru/index.php)
-   Электротехника (http://windpower-russia.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Генераторы (http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=7)

Александр 15.08.2011 02:34

О проблемах при соединении треугольником уже достаточно много говорилось. Вкратце могу повторить, ссылаясь на книгу Вольдека по электрическим машинам, что треугольник - это замкнутая система, а поскольку в генераторе избавиться от всех гармонических составляющих практически нереально, то при таком соединении часть этих гармонических составляющих оказывается замкнутой накоротко, что снижает КПД и увеличивает необходимую для привода мощность. В ветряках, к тому же, крайне невыгодно иметь режим большого тока и низкого напряжения, это приводит к увеличенным потерям в линии передачи. Хотим мы этого, или нет, но придётся делать электронные устройства для согласования ветряка с потребителями, иначе мы от него получим очень мало.
Про автогену.
Это не совсем удачный пример. Они выпускались для разных напряжений, но имели те же самые обмотки. Поэтому генератор Г-250 (12 вольт) имел обмотки треугольником, а генератор Г-273 имел те же самые обмотки, но звездой. И считался на 24 вольта. В автомобилях не считаются с потерями на генератор, у движка дури с избытком. Зато импортный генератор на 12 вольт, который я снял со своего старого "Пассата", соединён звездой. И ещё один (сейчас марку не назову, лениво в мастерскую идти), кажется, от МАЗа (24 вольта), соединён в двойную звезду. Он крупнее обычных автогенераторов.

Добавлено через 8 минут
Вот отсюда: http://windpower-russia.ru/forum/sho...&postcount=172 и дальше вниз. Про треугольник. Долго и вдумчиво обсуждали... (Расчет генератора на базе асинхронника / попытка собрать всю информацию воедино, страница 18)

Сергей 15.08.2011 02:38

Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 12568)
У моего автогены треугольник,

А я хочу повториться.
Не факт, что треугольником...

Сергей 15.08.2011 02:53

Вложений: 1
Вот для наглядности только что сделал фото. На мост выходит 6 двойных проводов. А если взять тестер и прозвонить мост, то выводы 2,4 и 6 (слева-направо), звонятся накоротко в обеих направлениях.

hecs 15.08.2011 14:06

Цитата:

Сообщение от Сергей (Сообщение 12572)
Не факт, что треугольником...

А я шо спорю? Конечно не факт, не прозвонишь не узнаешь.

hecs 15.08.2011 22:50

Заказал я эту игрушку, будут вам факты в студию...

Bosoiy 15.08.2011 23:23

Цитата:

Сообщение от hecs (Сообщение 12588)
Заказал я эту игрушку, будут вам факты в студию...

Вот и славно:),будет вам с чем поиграться ;)

Сергей 19.08.2011 00:39

Опять мне не дают покоя трёхфазные выпрямители. Если соединение треугольником нужно избегать, в силу его закольцованности, то почему вместо него не использовать выпрямитель Миткевича? Сопротивление генератора даже чуть меньше чем в треугольнике, ну и ЭДС чуть меньше. На разницу в количестве пульсаций. Но всё равно, это соединение может достойно конкурировать с треугольником. Или я чего-то недопонимаю...

Bosoiy 20.08.2011 18:56

Вложений: 1
Выдалась свободная минутка. Залил ротор эпоксидкой и прогрел её немного феном...

Bosoiy 20.08.2011 22:00

Почти схватилась... Намотал 80 витков проводом 0,6 и крутанул дрелькой.. Стрелочный амперметр на 1А зашкалило. Нагрузка была лампочка 12В 35ватт. Стекло на лампочке почернело напряжение 35 вольт... На мультиметре как на зло села батарейка..
Теперь буду готовиться к испытаниям. Наверно приобрету новый мультиметр. Такой,что б и частоту мерял..

Саня77 20.08.2011 22:25

Сразу померьте момент страгивания