DJ_Grom 03.09.2017 23:47

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Владимир.74 (Сообщение 57359)
Напряжение низкое- поступает сигнал на драйвер . Подымается напряжение на 1ноге через R4 ведь в ручную. Заряд (сигнал от микры) прекращается

Так и должно быть. Всё правильно.
Она начинает качать трансы и повышает напругу на точке "кислота" до предела, который выставишь ты.
При превышении этого предела она затыкается и ждёт падения, чтоб поддержать напругу на уровне.
Подключи к выходам драйверов по два светика с резюками.
Один с плюса на выход, второй с выхода на минус.
Когда 494 молчит, должны гореть плюсовые светики, показывать, что затворы сажаются на массу и полевики закрыты.
При запуске микры каналы минусовых светиков должны начать мигать не переключаясь 121212, а 1_2_1_2 с промежутком. Если есть, то всё ОК.
Проверяем работу канала "щёлочь" так. Выкручиваем на максимум "кислоту", что крутилка имел самое большое сопротивление. При кручении щёлочи к максимум микра должна затыкаться.
Цитата:

Сообщение от Владимир.74 (Сообщение 57359)
Как мне будет понятно сколько выставленно им на кислоте ?

Сначала ставишь минимум, после полного запуска микры увидишь. При вращении напруга будет подниматься выше питающей, но не ниже.


Как только ты всё правильно подключишь всё заработает.
Как я говорил выше, первый запуск силовой части делать исключительно через лампочку, а мозговую от отдельного БП лучше запитать.
Цитата:

Сообщение от Владимир.74 (Сообщение 57359)
В инете сотня схем её подключения и все разнятся...и таких нет. Везде как то всё просто

Да ладно нет... А найди отличия на картинке с нашей схемой. http://cxem.net/pitanie/5-78.php
Выход этого БП изолирован от входа, так? Какая нам разница тогда, к чему мы его подцепим? Мы просто можем (и делаем) плюсовать напругу с выхода БП к напряжению питания. Это как две батарейки соединённые последовательно, только разница, что вторая батарейка использует ресурс первой и регулирует сама себя, чтоб сумма дала столько, сколько надо вне зависимости от состояния первой...
Для защиты первой (щёлочи) сделали регулятор "отсекания" по понижению напруги.
Политика микры "запрет" при любом кипише.
Если нога 1 выше, чем 2 - остановка, понизилась, работаем дальше.
Если нога 15 ниже, чем 16 - остановка, повысилась, работаем дальше.
Вне зависимости от состояние каналов, приоритет на остановку микры.
Поэтому 2 и 16 соединены (а не 2 и 15) и на них подаётся опорное напряжение.
Получается, что каналы работают асимметрично, один на запрет превышения (на кислоте), второй на запрет понижения (на щёлочи), а т.к. масса у нас одна для всех, то цепляем куда хотим, как и контроллер для бойлеров.

Владимир.74 04.09.2017 08:51

У меня моргает 12_12_21_12_12_12_12_21.
Примерно так. Промежутки по 3 секунды примерно и очень короткие промежутки и очень короткие предварительные вспышки . Между прочим мультиметр их не видит. Если их не брать во внимание , то выглядит так 2_2_1_2_2_2_2_1. Потом начинает больше по другому каналу цветомузить.
Может надо куда 0.01 конденсаторов влепить вокруг микры? Может как раньше с контроллером "помехи" какие то рулят ?

Добавлено через 5 минут

Добавлено через 3 минуты
Отличий много. По схеме из ссылки и по собранной.

DJ_Grom 04.09.2017 09:13

Когда приеду домой вечером, попробую выйти в скайп, покажешь. Смску пришлю по готовности.
Кондёры не нужны, опорное напряжение у микры стабилизировано.
Мультиметр очень медленный, он далеко не всё успевает увидеть, потому я и сказал про светики и замену R3C2 на бОльший номинал, чтоб глазами наблюдать за выходом, т.к. осцила нету.

Владимир.74 04.09.2017 22:03

Попалась интересная схемка. Сохранить сюда не могу. С мобилки захожу...она у меня не сохраняет файлы.
http://elwo.ru/foto26/200W_Step-Down_TL494-2-.jpg с TL082.
Что скажешь ?

Владимир.74 05.09.2017 20:30

Алексей, сегодня пару минут поигрался.
Когда отсоединяю щуп кислота, светики на минус которые моргают, иногда когда кручу ручкой щелочь светики бешенно бывает моргают...в смысле быстро, но не всегда иногда как и "обычно" с двумя щупами.
По сле отключения щупа щёлочь, то светятся только светики на плюс.
Что ещё поиграть ? (Я сейчас дома)

DJ_Grom 05.09.2017 22:43

Цитата:

Сообщение от Владимир.74 (Сообщение 57369)
когда кручу ручкой щелочь светики бешенно бывает моргают...в смысле быстро, но не всегда иногда как и "обычно" с двумя щупами

"шум крутилки", плохой контакт в резюке.

Скайп?

Владимир.74 06.09.2017 21:06

Вложений: 3
Алексей, как ты сказал , я сделал прокладки меж трансами. сделал из плёночного пластика, не знаю как правильно назвать. материал диэлектрический из компового БП , лежит меж платой и корпусом. ну ты понял. пойдёт, см.фото ?
По инвертору , взял таки гибрид. тот отдал...и с доплатой. в нём низковольтные кабеля 35 кв.мм. не хило так.
домешивает (добавляет) от сети в нагрузку, если не хватает альтернативы (АКБ если севшие).
PS. потом займусь солнечными панелями. Будем ещё и Goga65 напрягать...уж очень у него всё красиво и складно...гибридную системку хочу к весне сделать...
Цитата:

Сообщение от hrpankov (Сообщение 57380)
Год полтора назад я предложил ему записатся в орнитологи.
При наличии готовой вишки - примут вне очереди, имхо ...
Пора ето понять или с етим согласится.

Уважаемый hrpankov, Вас не посещают мысли, что от такого трёпа в постах, Вы выглядите очень глупо. :pardon: я к Вам записываться не желаю. :crazy: да и слова Ваши, мол бухать меньше надо , к Вам относятся...не ставьте в одну линию с собой кого либо тут. Ваше умозаключение ошибочно...водку жрать уметь надо..:yes:
а долго чего продвигается ? так скажу Вам, пока руки и голова в здравии , надо трудится...тому и времени в обрез. :hi: кто пашет, тот меня понимает.

Владимир.74 07.09.2017 18:33

Алексей , задаюсь вопросом, сколько максимально может тягать ампер данная перекачивалка.
В реале инвертор может выгребать 4кВт. Это если поделить на 28В , получим 140А.
Обвьязку перекачивалки по плюсу , АКБ(главные провода +/-), инвертора я делаю 35кв. меди.
Вот и вопрос минус перекачивалки тоже 35кв. ??
И второй, может надо ещё 2 транса (и возможно ещё один драйвер) добавить ?
Если, как пошла такая пьянка, не пришлось начинать делать ещё одну перекачивалку ?

DJ_Grom 07.09.2017 19:08

Цитата:

Сообщение от Владимир.74 (Сообщение 57397)
Вот и вопрос минус перекачивалки тоже 35кв. ??

Да, естессно. Откуда она будет брать энергию для повышения? С плюса и минуса, причём по плюсу она будет двойной, т.к. прибавляется ещё и общий ток.
Цитата:

Сообщение от Владимир.74 (Сообщение 57397)
И второй, может надо ещё 2 транса (и возможно ещё один драйвер) добавить ?
Если, как пошла такая пьянка, не пришлось начинать делать ещё одну перекачивалку ?

Эта до 1кВт должна вытянуть без особых проблем.
Не, не надо, это уже совсем другой компот, никакая перекачка тут не справится.
Только добавка ёмкости АКБ, точнее полная замена на нормальные кислотники.
4000/12*=*333А отнимать от щёлочи думаю очень круто. Это просто сварочник для сварки 5-6мм электродами должен быть.
Тут я ничем не смогу помочь, даже толком и советом...
Сегодня свою микру уменьшу до твоих частот, гляну, что будет со светиками. Нигде не встретил такого эффекта, как у тебя.

Владимир.74 07.09.2017 20:07

Пара полуживых кислотных АКБ могут только совсем не много выдать. Основное это через перекачивалку. Жаль. Хоть бы два кв. Тогда нахрена 35кв ?? Достаточно и 16кв.мм. для данной перекачивалки.
Есть в наличии 16 и 35 кв. кабель. Какой скажешь тот и будет.
Пока ты не проверишь на своей микре этот эффект, я получается не буду пока рисковать 8 полевиками.