Воздушный рекуператор из сотового полипропилена/экономичная вентиляция
 
Вложений: 4
Лирическое вступление :cool:.
Более двух лет у меня отработала вент установка AKOR - HR от Soler&Palau. Почти всем устраивала, была супер эффективна и экономична. При любой температуре на улице, температура притока не опускалась ниже 18 градусов (обычно 20-22) при воздухообмене 150-170 кубов, что для дома в 150 квадратов, более чем достаточно. В доме постоянно свежий воздух и никакого конденсата на окнах зимой. Был один недостаток, при -15 начинались танцы, т.к. пластинчатый теплообменник норовил замёрзнуть, но с этой проблемой справились. И был один косяк: иногда останавливался приточный вентилятор. А этот косяк пару раз почти вылился в серьёзную проблему т.к. из-за отсутствия притока возникал перепад давлений и как следствие обратная тяга и задымление. После двух ночей в дыму, агрегат был успешно возвращён производителю, а замену ему было решено изготовить самостоятельно.
Были куплены пара вентиляторов TD-500/160, самых тихих каких смог найти, 10 метров утеплённого шумогасящего вентканала и изготовлена пара фильтров малого сопротивления (чтоб теплообменник раз в пол года не мыть, да и вообще чтоб пыль и мухи в дом не летели).
Для теплообменника купил 6 листов 3мм сотового полипропилена 6х3 метра, распилил на 96 листов 1х0,5 метра (габариты будущего теплообменника 0,5х0,5х1). Обойным ножом срезал торцы под угол. Сейчас клею, добрался примерно до половины.

hecs 21.08.2012 12:23

Красный шнурок служит временным дистанцером между пластинами, чтобы пока силикон не затвердеет пластины не слиплись, потом будет извлечён. Диаметр шнурка чуть больше 2-х мм.
На случай если кому не понятен смысл сего девайса: холодный воздух с улицы входит с торца пластины и проходит по "сотам" т.е. её внутренним каналам, дальше в дом. С угла входит отработанный тёплый воздух из дома, проходя между пластинами, отдаёт своё тепло через стенку пластины холодному уличному и уже охлаждённым выходит с противоположного угла. КПД бывшего теплообменника был выше 90%, у этого надеюсь будет не меньше. Пока остаётся открытым вопрос падения давления на теплообменнике, чем меньше падение тем меньше необходимая мощность вентилятора и больше кубатура прокачиваемого воздуха. Падение буду мерить после запаковки теплообменника в пенопласт.

petruha256 21.08.2012 22:42

С падением давления бороться несложно - увеличить толщину пакета (количество слоев). При увеличении толщины в 2 раза - при равном расходе воздуха падение давления уменьшится вчетверо (квадратичный закон). Вопрос только в том, что материала больше пойдет ну и габариты вырастут.

Я бы вместо поликарбоната взял стеновые панели ПВХ - они имеют гораздо более тонкую стенку, что лучше для теплопередачи, единственный минус- герметик не очень хорошо с ними связывается. Понятно, что решение по конструкции и материалу уже принято, но тем не менее - идея.

hecs 22.08.2012 01:19

Цитата:

Сообщение от petruha256 (Сообщение 25505)
Я бы вместо поликарбоната взял стеновые панели ПВХ

У меня не поликарбонат а полипропилен, его рекламщики используют, толщина перегородки 0,2мм. А чем герметик плох? Да и всё равно он на стороне вытяжки будет. Толщина пакета ограничена шириной люка на чердак :)

petruha256 22.08.2012 21:19

Если 0,2 мм - это совсем хорошо.
Герметик плох тем, что со временем может начать отслаиваться от таких материалов как винил, полиэтилен и т.п., но если пакет будет собран в корпусе, несущем основные нагрузки - то этот вопрос вообще не актуален.

Илья МГУ 22.08.2012 21:32

ПВХ отлично клеится. Из доступных клеёв -"Урмоно". Тюбиковый вариант - "Уран".

hecs 23.08.2012 01:34

Цитата:

Сообщение от Илья МГУ (Сообщение 25517)
Из доступных клеёв

Это смотря где :). А вообще это полипропилен и он ничем не клеится, да и закончил я его клеить. Сегодня последнюю пластинну наклеил, завтра на падение давления буду испытывать. А пакет будет стянут вкорпусе, так что клей действительно не особо актуален.

petruha256 23.08.2012 03:24

Неплохо бы помимо падения давления процент возврата тепла в зависимости от расхода замерить - как основной показатель эффективности.

hecs 23.08.2012 11:06

Это ближе к холодам. Отбалансируюсь до равенства притока с выхлопом и замерю температуры. У старого при - 10 на улице и +24 в доме, на притоке было +20 (или 22, уже не помню).

BenGunn 23.08.2012 12:36

А как решается проблема конденсации влаги при остывании воздуха?