29.06.2011, 13:00 | #91 |
VIP
|
Тогда надо поставить ещё один обратный клапан на входе холодной воды в коллектор. Для того,что бы горячую воду не выдавливало в холодную магистраль.
__________________
Восток учит запад,говорили в старину наблюдая за солнцем... |
29.06.2011, 14:15 | #93 |
VIP
|
Потому,что температура воды в коллекторе будет выше чем в магистрали,соответственно и давление в коллекторе будет выше. Вода будет искать выход и ей всё равно куда идти,толи в холодную магистраль,толи в горячую. Поставив обратный клапан на входе в коллектор мы тем самым зададим направление циркуляции всей системе и решим свои проблемы без насосов. Курим закон конвенции...
__________________
Восток учит запад,говорили в старину наблюдая за солнцем... |
29.06.2011, 15:22 | #94 |
VIP
|
ну ... если нет возможности бак повесить выше коллектора... ведь как правило бак вешают в СУ а коллектор на крыше...
кто мешает задать скорость потока примерно такую же как и при естественной циркуляции? например подобрав напряжение на насосе. а поставив обратный клапан вы просто создадите сопротивление для ЕЦ... не ставят клапана в системах с естественной циркуляцией, т.к это чистые гравитационные системы.. нужно просто правильно элементы располагать, а вот если нет такой возможности.. то кури - не кури .. без насоса не обойтись... в отоплении именно по этому два пути всего 1. красиво - с насосом... ставим что хотим где хотим и трубы вешаем как хочется 2. страшно - с ЕЦ... котел в приямке... стальные страшные трубы диаметром 10 см опутывают весь дом уходя по спирали вверх Последний раз редактировалось Tema0; 29.06.2011 в 15:34. |
03.07.2011, 14:57 | #97 |
новичок
Регистрация: 26.06.2011
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 |
Уважаемые форумчане! Действительно видел гелиотеплостанцию, которая разгрузила газовый котел на 80%, видел, в другом месте одну фотовольтаическую батарею, которая разгрузила эл. бойлер 100л на 50%, также самодельный ветрячек, который обеспечивает на даче минимальные потребности в электричестве... Вопрос:
Неужели нельзя как-то объединить эти три вещи, для полной автономи отопления и ГВС? |
04.07.2011, 10:30 | #100 |
VIP
|
В Дубаи - легко... а вот в Кагалыме - шансов нет....
А вообще это стремный вопрос... нужно исходить из расходов... и доходов... с энергетической точки зрения... составляете карту энергетическую вашего домовладения... горячая вода - ххх ватт в сутки отопление - ххх ват в сутки приготовление пищи.... прочие электрорасходы.... а потом смотрите карту ветров и график солнечной активности... с примерной среднегодовой энергетикой... и вдруг... ОПА... а оказывается что у вас солнечных дней в году всего 15 штук. а ветра вообще нет... по тому что вы живете в Лондоне... например. или еще хуже... в Монголии... где и дров нет.. а единственный источник тепла - козьи какашки разбросанные по каменистой степи вокруг Вашего чума ;-) Т.ч.Уважаемый Игорчик... кроме Вас самого на Ваш вопрос не в силах никто тут ответить |