26.03.2013, 21:58 | #141 |
VIP
|
Доброго всем времени. К вопросу использования бесперебойника(правда в связке с СБ): а что если поставить его около СБ и обычным(небольшого сечения) проводом тянуть до аккумулятора, а для зарядки АКБ использовать какой-нибудь бестрансформаторный блок питания(например от ноутбука)? Большими ли будут потери?
__________________
С уважением, Сергей. |
27.03.2013, 09:21 | #143 |
Компьютерный червь
|
Смотря какой УПС... У меня лежит классный, в нём нет силового транса, он весь на ферритах, правда слабоватенький, всего 210W, но мне в машину и этого много...
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
27.03.2013, 21:15 | #144 |
VIP
|
А как его определить? На низкой стороне все просто-постоянка, а на высокой- меандр. Мне отдали 5 штук списанных(рабочих без АКБ), как-то бы их использовать.
__________________
С уважением, Сергей. |
27.03.2013, 21:59 | #145 |
VIP
|
|
28.03.2013, 11:18 | #146 |
Компьютерный червь
|
А что тут думать? Диодный мост, кондёры из БП компового (там от 220мкф на 200в, до 960мкф на 200в стоят, на разных моделях) по 2 впослед с резюками по 470кОм выравнивающими среднюю точку. Вот тебе и нехилый выпрямитель высоковольтный. Постоянку и передавай, редкому заряднику нужна именно переменка (встречал такие, у них импульс запуска генератора берётся до моста, но и это лечится, простой подбор полярности), большинство и от постоянки работают отлично.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
28.03.2013, 11:54 | #147 |
VIP
|
DJ_Grom, Нужно кпд измерить. Ну зарядятся кандёры до амплитудного U, а под нагрузкой 50-500 Вт. просядет до неизвестной величины( будет зависеть от скважности). Думаю, без осциллографа не обойтись. sergik, есть у вас такой?
|
28.03.2013, 13:00 | #148 |
Компьютерный червь
|
Естессно просядет... Кондёры сгладят пульсации, чтоб точнее замеры сделать можно было, дык ведь при постоянной нагрузке, замеры и проводятся... Для разных нагрузок, будет разный КПД.
Pвх(Uвх*Iвх)/Pвых(Uвых*Iвых)=КПД Добавлено через 45 секунд А вот скважность тут совсем нипричём...
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
28.03.2013, 21:04 | #149 |
VIP
|
Осциллограф-то есть, но я тоже думаю попробовать выпрямить и на одной нагрузке сделать замеры обеих сторон, большой ошибки, наверно не будет. По высоковольтной постоянке опасаюсь проблем с включением и выключением нагрузки, думаю что лучше бы коммутацию делать на низковольтных сторонах, но не хотелось бы бегать к СБ. А как можно это делать из дома?
__________________
С уважением, Сергей. |
28.03.2013, 21:42 | #150 |
VIP
|
Хорошо,
DJ_Grom, предположим, длительность импульса к паузе 1/9 ( для лёгкости счёта), амплитуда 200В. До скольки вольт зарядится кондёр, правильно, до 200В. А теперь подключим нагрузку, какое U на нём будет? Добавлено через 1 минуту Кума с мобилкой на крышу. |