02.06.2016, 09:50 | #721 |
новичок
Регистрация: 18.09.2015
Адрес: Беларусь
Сообщений: 57
Вес репутации: 9 |
обнаружил эфект так сказать двойного срабанывания регулятора т.е первое происходит примерно с пяти вольт,затем при дальнейшем увеличении напряжения шесть с неболшим вольт отключается сброс и остается пока напряжение не дойдет до 14.5 волтьт поисходит второй сброс на баласт,в чем причина первого срабатыания регулятора и как ее побороть.- рег. на фото.
|
02.06.2016, 11:33 | #722 |
Ёж (технобомж)
|
Люди, ну сколько можно мучать эти шеколадки ?
Ведь есть куча достойных шим контроллеров, у которых много всякого полезного на борту уже имеется : защита от ложных срабатываний на этих самых 5-и -- 8-и вольтах, встроенные компараторы и ещё куча плолезных плюшек. Также есть много схем , компактных и надёжных на 555 и даже LM538. Главное их преимущество перед шеколадками -- очень стабильная работа, предсказуемость и чёткий выходной сигнал. Силовая часть остаётся по сути та же. К слову у TL494 , не у всех и не во всяком включении БЫВАЕТ ложное срабатывание в районе 7 -- 8 Вольт Бороться с ним там просто, даже очень просто , задействовав второй компаратор, я включил его так, чтоб он блокировал работу контроллера , пока не будет достигнуто хотябы 11 В, когда уже всё стабильно и хватает размаха на выходе. 4 детальки : 2 резистора -- первый делитель напряжения, в средней точке около 3 В, резистор и светодиодик -- ещё один делитель, слегка стабилизированный светодиодом, он же индикатор наличия напруги на входе. после добавления этой цепочки все переходные выпендрёжики регулятора были забыты , как неприятный сон. Сейчас я не дома, схему привести не могу, но каждый кто ковырялся с 494 поймёт суть предложения.
__________________
73 ! |
02.06.2016, 12:16 | #723 |
Компьютерный червь
|
Откуда она берётся? Это наводящий вопрос, не трольский.
ТЭНы как я понимаю не 12в, а 220в. Андрей 1971, потерпи, на выходных нормально разведу плату для контроллера на 393-й микре. Суть та же, головомойки меньше. Никаких ложняков и прочей гадости. Силовую часть переделывать не придётся, она у тебя готова. У меня работает уже 4 года, у друга 3 года. На радиаторе со спичечный коробок, держит 25А, греется до 40-45град. Спалил 2 полевика, устроив КЗ на выходе, она у меня ещё и за разрядом следила, отключил нафиг контроль АКБ. Даже 75А полевик дохнет, когда нагрузка коротит.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
02.06.2016, 15:55 | #724 |
новичок
Регистрация: 12.04.2016
Адрес: Новосибирская область
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
983
Когда дома будете, схемкой поделитесь? |
02.06.2016, 21:31 | #725 | |
новичок
Регистрация: 18.09.2015
Адрес: Беларусь
Сообщений: 57
Вес репутации: 9 |
Цитата:
|
|
03.06.2016, 17:57 | #727 | |
Компьютерный червь
|
Цитата:
Реле нельзя ставить вместо балласта, оно слишком медленное и сдохнет от дребезга. Ты слышал в динамике, на какой частоте работает полевик, сам понимаешь, реле не успеет. Другое дело, запитать РР через реле, но!!! Если реле включится, но не замкнёт контакты, РР останется без напруги и не даст сработку балласту, неренапряг на АКБ и они в мусорку летят. Как видишь, тоже не вариант. РЕБЯТА, НИКАКИЕ РЕЛЕ НЕ СПРАВЯТСЯ С ЗАДАЧАМИ ПОЛЕВИКОВ в балластниках, не говоря о том, что есть у каждой релюшки такой параметр, как "работа на отказ" и "количество сработок", т.е. механическая прочность, подгорание контактов и прочие вещи, связаные с механикой. Serj, теперь с Вами. Можно всё посчитать. С ветряка идёт напруга, какая? допутим 24в. ТЭН на 110в, при работе на 24в имеет мощность почти в 21 раз меньшую, при 12в, в 84 раза. Если сделать включалку/выключалку медленную, то можно, но ветряк у тебя явно помощнее будет...
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
|
03.06.2016, 23:01 | #728 |
новичок
Регистрация: 18.09.2015
Адрес: Беларусь
Сообщений: 57
Вес репутации: 9 |
но вот сдесь полевик нагружен на реле.
|
04.06.2016, 02:46 | #729 |
Компьютерный червь
|
Эту схему кто нибудь собирал? Нет.
Я её знаю, изучал не раз. Она способна работать с релюшками, т.к. гистерезис (разница между вкл и выкл балласта) достигается двумя усилителями. Точнее отдельной настройкой каждого. Это не ШИМ контроллер, а включалка/выключалка нагрузки для ветряка. Поверьте мне, я начинал с релюшек, ничего хорошего из этого не получилось. Чуть не убил АКБ. Собрал попу в кулачок и сделал нормальный контроллер на компараторе, который работает по сей день. Заменил только выходной полевик, мозги работают те же.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
04.06.2016, 03:16 | #730 |
Компьютерный червь
|
Порылся у себя, откопал. Выкладываю.
Плата в ЛэйАуте, вид со стороны деталей, т.е. при печати и переводе на текстолит, ни зеркалить, ни менять не надо. Размер 29х29мм.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |