13.11.2017, 10:18 | #911 |
VIP
Регистрация: 08.10.2014
Адрес: Киров
Сообщений: 776
Вес репутации: 10 |
Главное не вскипятить Вообще больше 75 градусов лучше не греть. Уж очень опасно получается. Руки можно сварить случайно. И не только руки.
И когда нагрелись кипятильники чтоб было куда сбрасывать. Я так понимаю спирали остаются? |
13.11.2017, 11:22 | #912 | |
Компьютерный червь
|
Цитата:
1. Греем 1, пока он не перегреется, отключаемся. 2. Напруга приподнимается (минимальный предел около 0,1в, может и меньше получится), греем 2 до отключки. 3. Если во время нагрева 2 остыл бак 1, возвращаемся к его нагреву сразу. 4. Если в отключке оба канала (вскипели оба бойлера), за их функциями начинает следить полу-заводской и сбрасывать на спирали, Напруга приподнимется ещё на 0,1-0,2в, сколько получится выставить, пока не известно.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
|
16.11.2017, 21:31 | #913 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Началось и у меня...точней продолжается.
На контроллере отгорела клемма. Не успел таки я инвертор перекинуть прямо на АКБ. Отгорела верхняя клемма "инвертор". Боковуха корпуса контроллера была гарячей. Контроллер не светится экраном...ни каких показателей. Какие догадки ? (Контроллер там...я тут. В выходные ехать совершенно не планировал. Но может брат его привезти в город, в понедельник. )
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
16.11.2017, 22:21 | #914 |
VIP
Регистрация: 25.02.2016
Адрес: Одесса
Сообщений: 490
Вес репутации: 9 |
Соболезнования (: . Причины:
1. Неразработка регламента техобслуживания системы с полным, по возможности, перечнем обязательных периодических ежедневных, еженедельных и ежемесячных работ. 2. Недоведение правил техобслуживания в полном объеме до обслуживающего персонала. 3. Отсутствие контроля за соблюдением правил техобслуживания. Володя! Имеешь серьезную систему электроснабжения. Ее мало сделать! Она требует регулярного систематического обслуживания! И, чем система сложнее, тем объем работ по обслуживанию больше! Главное - не унывай!
__________________
С уважением, А.Малышев |
16.11.2017, 22:24 | #915 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
хе...я не унываю. .
Сашун Вам бы не знать как контроллер дорабатывался ? зачем тогда пункты ? старые фото. и его силовуха.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2017 в 22:37. |
17.11.2017, 00:37 | #916 |
VIP
Регистрация: 25.02.2016
Адрес: Одесса
Сообщений: 490
Вес репутации: 9 |
Клемма может отгореть только по одной причине - плохой контакт и, вследствие этого, перегрев.
Проверка силовых контактов и их подтяжка обязательно должна предусматриваться при техобслуживании. Тем более - 50-амперных. Неподвижные контакты при работе оборудования нагреваются и остывают. При нагреве детали контактов расширяются, поверхности сминаются, при охлаждении сопротивление контакта возрастает. И так до тех пор, покуда контакт не сгорит. Потому, что при его сопротивлении всего 0,01 ом и токе через него 50 ампер, в контакте выделяется мощность как в паяльнике - 25 ватт. И температура - соответствующая... Не унывай!
__________________
С уважением, А.Малышев |
20.11.2017, 21:08 | #917 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Не выдержало лихой судьбы.
раскрутил....посмотрел...с какой стороны хоть начать ? 1. думаю...первым делом почистить и удалить погоревшее. 2. проверить , работают ли платки питания (на торце, они были в верхней точке, где бОльшая температура. 3. а потом... надеяться что проц жив...пробовать запускать. ...выгорело конечно не хило так.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
20.11.2017, 22:03 | #919 | |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Цитата:
Завтра наверное начну проверку.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
|
21.11.2017, 00:34 | #920 |
VIP
Регистрация: 25.02.2016
Адрес: Одесса
Сообщений: 490
Вес репутации: 9 |
Неверная конструкция прохода сильноточных шин через непроводящую стенку корпуса.
Предусмотренная изготовителем конструкция клемм имеет два неподвижных контакта - один внутри корпуса передает ток от кабельных наконечников на шпильку клеммы, второй контакт передает ток от шпильки к кабельному наконечнику внешнего подключения. Конструккция имеет два резьбовых соединения, т.е. два контакта и, соответственно, двойное сопротивление перехода. -------------- Из корпуса в местах подключений должны выходить наружу 3 голые латунные шинки сечением 2*20 мм с отверстиями диаметром 8,5 мм для стальных болтов со стальными шайбами и шайбами гровера для непосредственного подключения медных кабельных наконечников наложением последних на латунные шинки и стягиванием болтами. Для удобства работы ключами шинки лучше расположить на разной высоте. Периодичность проверки затяжки болтов - не реже 2 раз в месяц. Такая конструкция имеет вдвое меньшее сопротивление и большую надежность.. ------------------- Внутри корпуса шинки должны быть изогнуты Г-образно и частично распилены вдоль для сохранения имеющегося подключения пайкой к плате или к чему они там подключаются.
__________________
С уважением, А.Малышев |