Старый 07.01.2013, 20:38   #111
bars_san
вид лихой и дурковатый
знаток
 
Аватар для bars_san
 
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Республика Алтай
Сообщений: 333
Вес репутации: 14
bars_san на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bars_san Посмотреть сообщение
Холодильник должен тоже терпеть, но не пробовал еще.
Восстановил работоспособность батарей, 4диода индикатор уровня состояния.
холодильник Атлант двухкамерный стартует и работает, ИБП не вырубает.
Кипятильник 1,2кВт тоже греет, а вот пылесос Електролюкс 1,6Квт вырубает в момент включения....но там двигатель скоростной.
Думаю с нормальными 4 по 55-65АЧ аккумуляторами будет тянуть и сварочник инвертор.
__________________
У хорошего хозяина и бычий хвост веревка
bars_san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:57   #112
Goga65
Солнечный Модератор
 
Аватар для Goga65
 
Регистрация: 24.08.2010
Адрес: Украина г.Жмеринка
Сообщений: 4,197
Вес репутации: 18
Goga65 на пути к лучшему
Отправить сообщение для Goga65 с помощью Skype™
По умолчанию

bars_san,
__________________
В мире нет вечных двигателей - за то полно вечных тормозов.
Goga65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 21:33   #113
Alekcey
новичок
разбирающийся
 
Аватар для Alekcey
 
Регистрация: 22.12.2012
Адрес: украина
Сообщений: 206
Вес репутации: 12
Alekcey на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bars_san Посмотреть сообщение
Восстановил работоспособность батарей....
НИГАДА СЕБЕ. КЛАСС

Последний раз редактировалось petruha256; 24.01.2013 в 12:43.
Alekcey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 11:19   #114
Tema0
VIP
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Россия, Самара
Сообщений: 833
Вес репутации: 14
Tema0 на пути к лучшему
Отправить сообщение для Tema0 с помощью ICQ
По умолчанию

Кста... по поводу дохлых упсов...
Был у меня упс один, 48 вольт чистый синус.
неисправность - гудит транс силовой и сработка защиты через 2-3 мин...
Упс хороший, древний, собран в штатах. блок батарей в отдельном корпусе, на запчасти пускать было жаль.
Вскрыл.
транс намотан на Ш образном сердечнике...
вскрыл одну щеку на трансе и закачал шприцем в обмотки лак электротехнический...
т.к упс на 2,5 кВт то диаметр провода обмоточного быль серьезный, лак зашел хорошо...
пока лак был жидкий несколько раз включал УПС, транс гудя усаживал лак как виброуплотнитель... лак доливал снова...
после этих манипуляций транс выдрал с упса и просушил его в печи....
баг вылечился и УПС сново в строю...
т.ч други... при битом трансе не спешите его перематывать, можно попытаться восстановить изоляцию обмоток иначе.

лак брал электротехнический ГФ-95 ГОСТ 8018-70
у него хорошая теплопроводность, он не боится нагрева и жидкий сильно.
Tema0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 20:43   #115
jeriho
VIP
 
Регистрация: 07.04.2012
Адрес: Таганрог
Сообщений: 933
Вес репутации: 12
jeriho на пути к лучшему
Отправить сообщение для jeriho с помощью Skype™
По умолчанию

Это схемка моего упса. Подскажите пожалуйста, что отвечает за U при котором но отключается? Сейчас он отключается при 10,5В, хочу его поднять до 11,5В. Чтоб не пороть аккум. Цепь заряда кастрировал.
Вложения
Тип файла: pdf Blazer 400-800.pdf (241.8 Кб, 363 просмотров)
jeriho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 00:37   #116
983
Ёж (технобомж)
 
Аватар для 983
 
Регистрация: 15.04.2012
Адрес: Zakarpatija , Mukačevo
Сообщений: 1,148
Вес репутации: 13
983 на пути к лучшему
Отправить сообщение для 983 с помощью Skype™
По умолчанию

jeriho, Там, похоже, делитель напряжения на
R03 200 K -- верхнее плечо
R02 100 K -- нижнее плечо
С вЫхода этого делителя проводок идёт на 7-й вывод P61/ANL1
большой микрухи .
Диод D01 скорее всего защищает вход микрухи от превышения напряжения, сбрасывая всё, что превышает 5,6 V на шину 5V
при 10,5 V на 7-й ноге 3,5 V
чтоб отключалось при 11,5 V, надо уменьшить номинал R02 до приблизительно 88 К.
Это значит надо подпаять к R02 впараллель ещё один резистор 680 K
или впослед с R03 воткнуть 30 К, можно подстроечник, тем более. что,
скорее всего R03 одной стороной идёт на контактик платы, а уже оттуда проводом на + аккумулятора.
Вот вразрыв этого пропода и !...

100 лет ничего не считал, но, вроде цифры похожие на правду получились.
Посчитаю ка ещё разок, ато не совсем то, кажется ..
__________________
73 !

Последний раз редактировалось 983; 05.03.2013 в 01:03.
983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 23:39   #117
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Ребята. объясните мне пожалуйста шо это за катушка такая на трансе?
Куда она идёт? Чем занимается? Ничё не понимаю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИП.png
Просмотров: 536
Размер:	43.5 Кб
ID:	9374  
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 09:21   #118
DJ_Grom
Компьютерный червь
 
Аватар для DJ_Grom
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Туапсе-Шахты транзит
Сообщений: 2,706
Вес репутации: 15
DJ_Grom на пути к лучшему
Отправить сообщение для DJ_Grom с помощью ICQ
По умолчанию

Если судить по абревиатуре, то CHG -charge - зарядка, а так надо полную схему смотреть. Ткни носом в неё.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему.
DJ_Grom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 13:43   #119
jeriho
VIP
 
Регистрация: 07.04.2012
Адрес: Таганрог
Сообщений: 933
Вес репутации: 12
jeriho на пути к лучшему
Отправить сообщение для jeriho с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
шо это за катушка такая на трансе?
Это доп. обмотка. содержит 20 вит. для заряда аккум. В большинстве упсов её нет! Зарядка осуществляется от сети. Изучив свой бесперебойник, я понял, что ничего не понял! Но всё таки U отключения поднял до 11,4В увеличив R10 с 310ком. до 370ком. Цепь заряда пришлось восстановить.
jeriho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:49   #120
DJ_Grom
Компьютерный червь
 
Аватар для DJ_Grom
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Туапсе-Шахты транзит
Сообщений: 2,706
Вес репутации: 15
DJ_Grom на пути к лучшему
Отправить сообщение для DJ_Grom с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jeriho Посмотреть сообщение
поднял до 11,4В
это многовато, 10,9-11,0 нормально, но опять же смотря какой АКБ (ёмкость). Чем больше ёмкость, тем меньшая просадка при той же нагрузке, из-за меньшего внутреннего сопротивления.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему.
DJ_Grom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования
Flag Counter

Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2010 Windpower Russia