11.03.2012, 00:21 | #102 |
новичок
Регистрация: 03.02.2012
Адрес: Россия Дагестан
Сообщений: 74
Вес репутации: 13 |
В основном не устраивает КПД, но схема собрана пока на соплях, вот такие результаты получил сегодня , выход подключен к аккумам 24 вольт
вх напр._____вых 18 в - 0,5 а ; 27 в - 0,2 а 20 в - 1,2 а ; 27 в - 0,7 а 22 в - 1,5 а ; 27 в - 1,2 а 24 в - 2,0 а ; 27 в - 1,5 а 26 в - 2,2 а ; 27 в - 1,5 а 28 в - 2,5 а ; 27 в - 1,5 а 30 в - 2,5 а ; 27 в - 1,5 а аккумы 120 а\час ,заряжены почти полностью Но вот что получается если дополнительно нагрузить выход лампой на 24 в 40 ватт 18 в - 0,8 а ; 27 в - 0,4 а 20 в - 1,4 а ; 27 в - 1 а 22 в - 3,0 а ; 27 в - 2 а 24 в - 5,0 а ; 27 в - 3 а Дальше идет еще меньший КПД, транс намотан на сердечнике от строчного ,сечение по ферриту примерно 100-110 мм*2 , 10+10 витков первичка , 17 витков -вторичка, частота на трансе примерно 35-40 кГц , Пока что не удается получить приемлемые результаты на таком широком диапазоне вх. напряжений. Последний раз редактировалось Сергей; 11.03.2012 в 01:25. |
11.03.2012, 20:59 | #103 |
VIP
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 503
Вес репутации: 13 |
Опять старая паранойя - взялся за блокинг-генераторы (см. рисунки) Первый стянут с сайта Валеры.
Тот который на половом, к.п.д. ниже плинтуса на всех режимах. Биполярный нормально поднимает в диапазоне 4-6 В, (к.п.д.0.7) при повышении напряжения к.п.д. стремительно падает. Пробовал мотать разные катушки - безрезультатно. Может кто подскажет, чего надо делать чтобы сместить рабочий диапазон повыше, типа 8-12 В? |
12.03.2012, 01:30 | #104 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19 |
Илья МГУ, схема в миниатюре не разворачивается. А та что первая, так я бы попробовал уменьшить количество витков обеих катушек вдвое. Заодно увеличить сечение провода вдвое на вторичной. Ну типа намотать в 2 провода. Резистор R1 свразу постав переменное на 1кОм и последовательно ему постояное где-то на 500Ом. Этот транзистор, с большим коеф. усиления и он должен не только полностью открываться, но и полностью закрываться. А потенциал базы как раз и регулируется количеством витков первички и этим сопротивлением.
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
12.03.2012, 23:31 | #105 |
VIP
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 503
Вес репутации: 13 |
Забыл добавить: я не 827-й пробовал ставить а обычный, 817-й. У составных больно много падает в открытом состоянии. Вторая картинка - по сути то же самое, но вместо биполярного транзистора стоит полевой с n-каналом.
|
14.05.2012, 22:52 | #107 |
новичок
Регистрация: 27.04.2012
Адрес: инопланетянин
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте, я прочитал тему и подумал, что вам может быть интересно. http://www.ebay.de/itm/3-5-28V-to-1-...ht_4880wt_1041
Как "насос" для низковольтного гены, я думаю, подойдёт. Доставка в Россию - бесплатная. Эта модель - 3-х Амперная, а раньше были и 5-и Амперные. Я использовал пару таких и промежуточный накопитель на 2*22000*25Вольт конденсаторах для зарядки Ноутбука 20В 3А от гены из шагового мотора из принтера. Алгоритм такой: один "насос" заряжает кондёры до 24 вольт, по достижении 24 вольт включается релейный триггер и подключает второй "насос" к конденсаторам, пока напряжение на них не упадёт до 3-х вольт. Второй-же "насос" заряжает батарею ноутбука стабилизированным напряжением 20В и током 3А. Первый "насос" работает в постоянном режиме, второй - в пульсируюшем. |
19.05.2012, 14:48 | #108 |
VIP
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Россия Оренбург
Сообщений: 810
Вес репутации: 15 |
Парни, кто-то здесь (уже не помню) писал о переделке UPS в инвертор, а именно отключал таймер выключения.
Я замучался искать инфу. Имею BNT-400A с максимальной выходной мощностью 250 ват. Аппарат работает. Добавил в плату выходные транзисторы (дабы это предусмотрено), но он гад выключается через 4 минуты. Я сам здесь информировал что такое возможно, но вот на свой агрегат найти инфу не получается. |
19.05.2012, 15:23 | #109 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19 |
baysun, у меня 2 УПСа на хозяйстве, и ни в одного такой заморочки нету.
Попалась бы такая зараза в руки, я бы разобрался. А так вообще не понимаю. Ну нафига проектировать такое отключение?
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
19.05.2012, 16:24 | #110 |
VIP
Регистрация: 03.10.2011
Адрес: Россия, Брянск
Сообщений: 755
Вес репутации: 13 |
И с какой целью добавили? Если для увеличения мощности, то УПС тупо гасит тепловое реле (ну или как там правильно) установленное в катушке ибо она перегревается, т.к. не расчитана на такую мощность.
__________________
Высшая математика мне пригодилась всего один раз в жизни: когда ключи у меня упали в унитаз, я скрутил из проволоки интеграл. |