04.02.2017, 15:10 | #1 |
VIP
|
Gennadiy, для задающего генератора надо знать индукцию насыщения железа. Если исходить из моей формулы, то индукция насыщения вашего железа = 1.6Т. Не зная ее мотаем и измеряем. По результатам корректируем. Чем больше коллекторных витков при напряжении констант, тем частота будет ниже. В 90 годы я мотал несколько раз за вечер, было интересно. Такой тип генератора основан на насыщении сердечника, когда резко падает индуктивность, происходит переключение транзисторов. Его не считают, как простой трансформатор, который не в коем случае не должен насыщаться. Не зная марки железа, наугад берем 0.8=1Т в усилителе мощности (выходной транс).
Добавлено через 52 минуты относительно истока. Да, ноль и где 2 на желтом тоже ноль. большой квадрат время 5мкс, закрытие ключа происходит примерно за 200нс Для синего графика +Дьюти-цикл=50,04%, а для -Дьюти-цикл=49,95%. Еще фиксирует частоту и максимальное напряжение на затворе.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете. «Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры» |
04.02.2017, 15:19 | #2 |
Компьютерный червь
|
так я про него и говорю, это часть линейного режима 0,05%, примерно с середины падения, т.е. 0,025% не много, но при большой мощности нагрев сильный будет вдобавок к обычному в открытом состоянии.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
04.02.2017, 19:39 | #3 |
VIP
|
А режет драйвер верхнего плеча (7 нога)? Какая емкость бустрепной емкости? Частота 50Гц?
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете. «Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры» |
04.02.2017, 20:53 | #4 | |
Компьютерный червь
|
Цитата:
Потому и полез копать к компаратору, особено после того как пальцем тыкая по плате, она запустилась, и когда щуп осцила соскочил со входа низкой стороны 14 на ногу 13. Примерно как на рисунке из даташита, только ещё целая куча мусора с размахом +-5-7в от несущей. Примерно красным показал.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
|
04.02.2017, 22:07 | #5 |
VIP
|
DJ_Grom, в даташите ошибка (6.1), обратите внимание в кружке. Может так и собрали?
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете. «Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры» |
05.02.2017, 00:28 | #6 | |
Компьютерный червь
|
Цитата:
Сейчас глянул, она только на 6.1, в остальных нормально. Я делал 6.6, вдобавок сделал гальваническую развязку на обратке, транс на 6в, т.к. для обратки надо ~3,1-3,3в. Придут запчасти, продолжу. http://www.ebay.com/itm/152134445365...%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/272041617922...%3AMEBIDX%3AIT Плюс ко всему ещё кондёров понатыкаю везде, где только смогу.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
|
05.02.2017, 01:32 | #7 |
VIP
|
DJ_Grom, я не дочитал до конца ваш пост, увлекся даташитом. Причина в кондере С19 на выходе компаратора. Хотя и R26 задает гистирезис, С19 дает плавное нарастание напряжения на SD драйверах. А какого номинала вставили, там по китайски? А как частота задается на 18 ноге? Вроде нулями и единичками, не пойму, как, вывод 1, а перемычки 2 в параллель.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете. «Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры» |
05.02.2017, 02:05 | #8 | ||
Компьютерный червь
|
Цитата:
номинал установленного не известен, стоял по питанию на плате сидюка. Цитата:
на +5 = 60 при 19 на массе. 19 на +5, то получаем 0-100гц и 0-400гц Но тогда 16 ногу оторвать от земли и переменником от 0 до +5в регулируешь частоту. Запуск этой функции идёт по 32й ноге. Вообще микра славная, продуманная, можно делать на ней что угодно, в т.ч и питать нагрузку промышленную 400гц. И частотник для движка можно сделать... Мёртвое время задаётся джамперами на 1 и 2 ноге, на случай, если ключи тормознутые. Единственное что я не понял, зачем выходы на драйвера 1 и 2 дают меандр, а 3 и 4 ШИМ. Но это тоже переключается как я понял ногой 20, у них это называется уни- и би-полярным режимом модуляции. Мягкий старт (нога 20), вообще классная вещь, 1,5-2 сек плавненько набирает напругу, без скачков, посадил на массу, сразу стартанёт. Единственное что не доработали, можно было кренку поставить прямо на плате, чтоб +5 не делать отдельно. Не очень удобно. Всё равно у IR2110 питание до 25в макс.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
||
05.02.2017, 10:40 | #9 | |
VIP
|
Цитата:
На счет 2110, не слабые, 2,5А в импульсе, откроют любой мосфет и IGBT. Если ставить IGBT (для высоковольтных пр.), надо смотреть на частоту и ток ключа (графики), они чертовски связаны. И тогда питание надо увеличивать до 15В. Но можно найти зверей. Да и мосфетов достойных для низких напряжений много.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете. «Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры» Последний раз редактировалось Valeriy; 05.02.2017 в 10:54. |
|
05.02.2017, 12:05 | #10 | ||
Компьютерный червь
|
Цитата:
Микра по-умолчанию стоит в униполярном режиме, видимо это и усть одна сторона меандр, вторая ШИМ. В би- оба стороны похоже будут ШИМ. Смотрел двойным осцилом, но синхронизация у него скачет, когда подцепляю к ШИМ стороне. Там такой бардак, что ужас. В середине меандра маленькая тишина, а в остальное время заполнение меняется. Если смотреть 2 ШИМа сразу, то "тишины" скачут как на меандре, со сдвигом. Нет такого, что сначала один канал даёт ШИМ, потом успокоился, и второй дал. Плюс от ШИМа помеха идёт на сторону меандра, не разобрался то ли по питанию, то ли обратка от транса и мосфетов. Цитата:
IRF3205 использую потому что не дорого и токи хорошие. Один без драйвера тянет до 30-40А. Обычный резюк 5ком подтягивающий к питанию затвор с выхода LM393, на частоте срабатывания от 1гц до 5-7кгц. В балластнике стоит. Другу поставил 2 в параллель, нагрузка 3 авто лампы 55/65, сдвоеные нити, вообще холодные на радиаторе со спичечный коробок. Я решил пойти простым путём, поднять и стабилизировать напругу.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
||