Старый 11.06.2011, 20:42   #131
Valeriy
VIP
 
Аватар для Valeriy
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,377
Вес репутации: 16
Valeriy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Valeriy с помощью Skype™
По умолчанию

Сергей, я чуть лопухнулся. Малость не так. Линейный ток звезды будет в 1,41 раз меньше выпрямленного и равен 4,6/1,41= 3,26А. Тогда в генераторе на обмотке падает 3,26*3,26*12,11=129Вт. На нагрузке после выпрямителя 588Вт. КПД генератора 588/(588+129)=0,82. Отличный генератор! Только надо прокрутить на мокрые тэны и поиграть с нагрузкой на предполагаемых максимальных рабочих оборотах.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете.
«Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры»
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 20:45   #132
Bosoiy
VIP
 
Аватар для Bosoiy
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: Бориспольский р-он Киевской обл.
Сообщений: 1,375
Вес репутации: 15
Bosoiy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Bosoiy с помощью ICQ
По умолчанию

Valeriy,какую батарейку к нему надо?
__________________
Восток учит запад,говорили в старину наблюдая за солнцем...
Bosoiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 20:54   #133
Valeriy
VIP
 
Аватар для Valeriy
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,377
Вес репутации: 16
Valeriy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Valeriy с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Bosoiy Посмотреть сообщение
какую батарейку к нему надо?
Зависит от оборотов, на которых будет работать. Это определит мощность, та в свою очередь ток зарядки. Потом начнется проблема как состыковать эти акб с генератором.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете.
«Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры»
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 21:09   #134
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Саня77 Посмотреть сообщение
Если на ХХ показывает 250в при 800об, то при подключении нагрузки идёт проседание до 230в!
Смотря какая нагрузка. Если сотня ом, то может так и будет.

Цитата:
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Для генератора при схеме звезда сопротивление линейное = 1,73*7=12,11 Ом. Это активное сопротивление обмоток.
Сколько целенаправлено не лазаю по просторам интернета, нигде я такого не встречал. Хоть одну ссылку дайте. Но даже если и так, то почему я должен считать в первую очередь то что останется в генераторе , а потом всё остальное. Почему зная сопротивление нагрузки не базироваться на нём? 4,6^2х16=338W

Цитата:
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Основная нагрузка = 128В*4,6А=588,8Вт
Это значит, что вот эти 588W греют только полезную нагрузку в 16 ом? Да нет последовательно там есть ещё 12 Ом. И общая будет 16+12=28 Ом. Или же, как ты правильно заметил, 128/4,6=27,8 Ом. Всё сходится. 588W это общая мощность, часть которой на 12 Ом остаётся а генераторе, а вторя часть на 16 Ом на нашей нагрузке. Итого 338/588=0,57...
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 21:26   #135
Саня77
VIP
 
Регистрация: 31.03.2010
Адрес: Казахстан, Степногорск
Сообщений: 643
Вес репутации: 15
Саня77 на пути к лучшему
Отправить сообщение для Саня77 с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Смотря какая нагрузка. Если сотня ом, то может так и будет.
Ну правильно! Я имел ввиду что напряжение в пределах нормы. То есть на оборотах близко к штатным, напряжение чуть меньше чем в режиме двигателя. А тут обороты 600 а напруга за облаками!

Добавлено через 1 минуту
Так и изоляцию прошьёт, если ветряк пойдёт вдруг без нагрузки!
Саня77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 21:46   #136
Valeriy
VIP
 
Аватар для Valeriy
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,377
Вес репутации: 16
Valeriy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Valeriy с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Почему зная сопротивление нагрузки не базироваться на нём? 4,6^2х16=338W
Потому, что оно меняется от температуры. НО! 4,6А и 128В измерено на нем, значит на нем упала мощность в 588Вт, отсюда можно узнать, каким оно стало от нагрева. 588/4,6/4,6=27,78 Ом.

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Да нет последовательно там есть ещё 12 Ом. И общая будет 16+12=28 Ом.
12,1 ом в обмотке гены и по нему течет линейный ток, который равен фазному току. И просто так эти сопротивления складывать нельзя, они по разные стороны моста. А мощность, упавшую в генераторе можно просчитать, линейный ток в квадрате на сопротивление генератора, это в верху.

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Саня77 Посмотреть сообщение
А тут обороты 600 а напруга за облаками!
Это говорит о том, что индукция в зазоре выше штатной чуть более 2 раз. Вы себе ставили сплошное кольцо под магниты?
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете.
«Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры»
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 22:55   #137
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
И просто так эти сопротивления складывать нельзя, они по разные стороны моста.
Почему? А если избавиться от нагрузки, взять да закоротить. И какая кому разница, три фазы там или пять, а может вообще коллекторный. Вся мощность будет крутиться по обмоткам включая мост, или по якорю включая щётки. То есть на внутреннем сопротивлении. Теперь вместо КЗ поставим какое-то сопротивление. Значит оно добавится к уже имеющемуся внутреннему. Я думаю так должно быть...
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 01:07   #138
Valeriy
VIP
 
Аватар для Valeriy
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,377
Вес репутации: 16
Valeriy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Valeriy с помощью Skype™
По умолчанию

Сергей,придется поставить три сопротивления, для равномерной нагрузке. В этом случае добавится к активному и ток в цепи будет одинаков через все активные сопротивления. А когда ток по активному сопротивлению идет 3,26А, а по второму, что после моста 4,6А, как их сложить?

Добавлено через 15 минут
Лучше считать генератор, который нагружен без моста, на три отдельных тена.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете.
«Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры»
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 01:19   #139
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Все три сопротивления сложились в выпрямителе. И на выходе выпрямителя мы уже имеем одно сопротивление. Каким оно будет? Это зависит от сопротивления фазы и типа выпрямителя. Я бы не путал соединение в треугольник без выпрямителя, с трёхфазным полумостовым выпрямителем объеденёных кольцом. Так же само и со звездой. Три полумоста объеденёные звездой. Так как все три фазы работают на одну нагрузку, то и сопротивление объединённых трёх фаз будет отличаться от фазных сопротивлений. Заметь, не сопротивления фазы, а именно фазное сопротивление.
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 01:53   #140
Valeriy
VIP
 
Аватар для Valeriy
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,377
Вес репутации: 16
Valeriy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Valeriy с помощью Skype™
По умолчанию

Выпрямитель Ларионова нагружает все три фазы равномерно, мощность фазы = 588/3=196Вт. Общее сопротивление фазы равно 196/3,26/3,26=18,5 Ом. Это сумма активных сопротивлений и индуктивного. Но есть ток и известно активное сопротивление фазы = 7 Ом. 7*3,26*3,26=74Вт это мощность падения на одной фазе. 74*3=222Вт. Что получается? 588/(222+588)=0,73. Ближе к первым расчетам. В верхнем посте я потерял 1,73.
__________________
Не бойтесь делать то, чего не умеете.
«Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры»
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования
Flag Counter

Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2010 Windpower Russia