05.01.2018, 15:25 | #1 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Спасибо Алексей.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
06.01.2018, 13:02 | #2 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Собрал снабберы на Шоттках спаренных (10+10)А100В.
Перед отъездом врубил проверить. КПД не считал. Просто проверка на нагрев. Нагрузка минимальная. Резики на том плече , что проводками жёлтым и белым транс-полевик соединён , греются больше. Добавил нагрузку ватт 130. Резюки этого плеча дымок от нагрева пускают за пять сек. Греются за 100*. На другом плече не такие однозначно. Радиатор полевиков чуть нагрелся, дольше не могу нагружать из за нагрева резиков. Может действительно , эти проводки делают погоду ? Вид такой. Ясное дело , что "Времянка".
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
07.01.2018, 02:13 | #3 |
Компьютерный червь
|
Утолщить и укоротить есть возможность? Одно из правил импульсной техники: провода толще и короче...
Если именно на длинных проводах резюки греются, значит выбросы именно там, а на остальное богатство они идут через сам транс. Ты у транса все концы вывел на одну сторону? не догадался вторые вывести на противоположную от феррита сторону? было бы удобнее, с одной стороны вход, с другой - выход. Кстати, почём брал ферриты?
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
07.01.2018, 03:19 | #4 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
6$ -один комплект.
С одной стороны мотались. Значит начала с одной, концы с другой. Но средняя точка. По этому полевики с обоих сторон по два. Диоды так же. Только сейчас утолщить. Полевики будут скорей по двум сторонам. Пока не решил. Трансы горизонтальные. С Рождеством Христовым !
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.01.2018 в 11:55. |
07.01.2018, 10:50 | #5 |
Компьютерный червь
|
Не, я про то, что все концы с одной стороны, и диоды и полевики. Диоды на вторую сторону можно было вынести, относительно транса на фото - со стороны стола, на ту сторону, на которой он лежит.
Ну да ладно, уже сделано. Добавлено через 2 минуты копейки... я бы тоже взял, да у нас в городе нету, а на заказ минимум 20-25$
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
10.01.2018, 01:59 | #6 |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Совершенно забыл про это видео :
https://youtu.be/rsADM8RZYNY
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
10.01.2018, 02:46 | #7 |
Компьютерный червь
|
Вова, сними ты ограничение по току, пусть гонит всё, что сможет в АКБ, они этому будут только рады.
А вольтметр переделай на https://www.google.ru/search?q=вольт...w=1600&bih=758 И напечатай ему новую мордочку, да вынеси его вверх из подвала. Не наезжай на контроллер.. Пережуёт и выплюнет не особо напрягшись... Силовая часть спокойно должна 100-130А не сильно перегреваясь сожрать, главное чтоб пружинки выдержали, не сварив ноги ходящим сверху.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. |
10.01.2018, 10:25 | #8 | |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Цитата:
По напряжению до 100В , по току 50А. По этому я думал его повесить на кислоту, а двухканальник на щелочь. При том , один канал повесить на бойлер , а второй на балласт. Как то так. Панели и ветряк обоюдно в пике в лёгкую надавят по минимуму 100А. Весной бывают суховеи с юго-востока по трое суток. С ветром за десятку и без единого облачка на небе.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
|
10.01.2018, 13:58 | #9 | |
Компьютерный червь
|
Легко и не принуждённо.
Полное отключение слежения за входным током, пусть следит только за выходным. Перекинь клеммы входа на центр или перемкни их. Длиной и сечением перемычки можешь подобрать доп.шунт и сделать обманку, например показывает 5А а на самом деле уже 50А. Стрелочник у тебя для калибровки есть, так что только в проводе и ножике загвоздочка. Потом на тех же местах припаял и на термоусадку. Откалибруешь на токах до 50А, дальше врать будет, но не сильно. Просто я думаю что 100-120А могут не выдержать сами датчики тока в контроллере, обуглятся к чертям... Шаг устатновки тока какой, 0,1А есть или 1А? Цитата:
Они все должны висеть на щёлочи, только на разных напряжениях срабатывать. Нужно будет ещё на кислотники сделать балансиры на 14,2в, чтоб перекоса небыло и дольше жили.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему. Последний раз редактировалось DJ_Grom; 10.01.2018 в 14:23. |
|
10.01.2018, 14:26 | #10 | |
Модератор
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 10 |
Цитата:
2. Шаг 0,1. По напряжению и току. 3. Инвертор повешу прям на АКБ. Тогда единственный риск только такой : К примеру , АКБ битком, ветер и солнце по полной, вот тут да...датчик на балласт , который считает % , почернеет с вероятностью 120%. Пообщаемся в скайпе вечером, как скажешь так и будет . .
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть. |
|