Электроника схемы, устройства, справочники и т.п. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.07.2011, 10:10 | #61 |
VIP
|
Я цеплял вентилятор напольный и лампу 100вт. При нагрузке вентилятором, КПД процентов 90. При лампе падал до 70%. Александр высказал предположение, что УПС работает с индуктивной нагрузкой.
Добавлено через 1 минуту При нагрузке 160вт проработал 5часов(вентилятор с лампой). Пробовал цеплять две 100вт ламты, уходит в защиту. |
19.07.2011, 11:35 | #62 |
VIP
|
A на других нагрузках какая история?
__________________
Восток учит запад,говорили в старину наблюдая за солнцем... |
19.07.2011, 23:11 | #63 | |
механик-теоретик
|
Цитата:
На каком-то smart-UPS'е получили вроде 0,89. Марку не помню, т.к. проверял не сам - форумчане с "умершего" энерджиорга.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу С уважением, Дмитрий. |
|
20.07.2011, 00:26 | #64 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19 |
Похоже на то, что чем больше нагрузка, тем меньше КПД. И ещё заметил, что чем меньше напряжение питания тем меньше КПД. При той же лампочке поднял напряжение питания до 12,3V тот упал до 8,5А. Итого КПД 0,7. Подключил проверить второй UPS на 300W на ту-же лампочку и тот-же АКБ 12,1V ток показал 7,9А. КПД 0,73. Всё равно, чё то не нравятся мне эти КПД. Уж больно они прожорливы.
Гога, а как у тебя с твоими преобразователями? Добавлено через 1 минуту А чё это за системы такие?
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
20.07.2011, 00:44 | #65 |
механик-теоретик
|
smart - это те, в которых нагрузка всё время запитана от преобразователя DC-AC, вне зависимости от того есть напряжение в сети или нет, при наличии напряжения в сети идет преобразование AC-DC-AC.
а back-UPSы - переключают нагрузку на преобразователь DC-AC только при пропадании сети, а когда сеть есть - напрямую.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу С уважением, Дмитрий. |
20.07.2011, 00:59 | #66 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19 |
Ясно petruha256, значит у меня back-UPSы. И улучшить ихние показатели напрасная затея. Да?
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
20.07.2011, 01:04 | #67 |
механик-теоретик
|
Скорее всего так. Не рассчитаны они под постоянную работу преобразователя, отсюда и выше допустимая токовая нагрузка на элементы - меньше КПД.
Но это лично мое мнение, сам этим вопросом не задавался и эксперименты не ставил, так - вспомнил, что читал когда-то.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу С уважением, Дмитрий. |
20.07.2011, 01:23 | #68 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19 |
Как-то я прощитывал транс на этом трёхсотваттном, да действительно по железу он на 300W. Задаёт синус что-то вроде Атмеги. Со всех четырёх сторон по куче ног. Казалось-бы что ещё нужно? Ведь коснись кто нибудь сделать преобразователь ватт на 600-1000 на простой TL-ке и получить КПД 0,6. Жалко будет потраченного времени.
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
20.07.2011, 02:25 | #70 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 19 |
Да если-бы я знал. petruha256, пишет что есть экземпляры с КПД 0,89. В нашем случае 0,8-0,85 уже было-бы не плохо.
Добавлено через 36 минут Пока суть то дела, я уже попробовал холодильник через этот УПС включить. Так он так недовольно зарычал, что аж искры начал пускать. Видать не понравилась ему такая нагрузка. А мозгов, хоть и Атмега, не хватило в защиту уйти. Теперь даже без холодильника рычит на меня ...
__________________