По умолчанию Солнечные панели в довесок ветру . Номинал сборки 1300Вт

Цитата:
Сообщение от DJ_Grom Посмотреть сообщение
Ок, если сегодня не сильно вымотаюсь, будет сегодня схема, вечером.
К чему я пишу, что б ты не переживал особо, Это "процесс", рабочая обстановка, наладка, проверка. Аналогов нету. Пока шишек не набьёшь - не освоишь. Я это понимаю, и готов к финансовым тратам..если вдруг. Одним словом - надо. И огромное СПАСИБО !!!!! что мне помогаешь. снимаю шляпу .

Непереживай вообще.

АКБ буду кроме третьей связки буду добавлять четвёртую. Каждая по 125аh.

На этой неделе хочу решить вопрос по двум солнечным панелям по 250Вт. То есть , если они ТО что надо буду заказывать. Ссылку давал. 60 ячеек. Делать самому нет времени и в квартире накладно.
Заказывать ?
Какие надо диоды? Может ещё что то ? И чем должно комплектоваться ? И бо в этом я ноль...
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть.

Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.08.2018 в 21:11.
Владимир.74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 15:26   #2
Serj
VIP
 
Регистрация: 25.05.2013
Адрес: Армавир
Сообщений: 552
Вес репутации: 11
Serj на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир.74 Посмотреть сообщение
На этой неделе хочу решить вопрос по двум солнечным панелям по 250Вт. То есть , если они ТО что надо буду заказывать. Ссылку давал.
Ткни ещё раз
Serj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 16:41   #3
DJ_Grom
Компьютерный червь
 
Аватар для DJ_Grom
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Туапсе-Шахты транзит
Сообщений: 2,706
Вес репутации: 15
DJ_Grom на пути к лучшему
Отправить сообщение для DJ_Grom с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир.74 Посмотреть сообщение
60 ячеек
Нет, не хватит, надо 72 ячейки. У тебя точка макс.мощности будет в районе 30в на батареях в 60 ячеек, а плюсуй сюда провода и потеряешь в токе. Ещё не забываем про диоды в системе, на наждой связке теряем 0,3-0,5в.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему.
DJ_Grom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 18:09   #4
Владимир.74
Модератор
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 9
Владимир.74 на пути к лучшему
По умолчанию

Блин. ..чёт в башке мысли пенятся.
Цитата:
Сообщение от DJ_Grom Посмотреть сообщение
Мудрая идея. Без МППТ пашут любые, только потерь чуть больше на стандартных 72 элемента для 24в системы.
Плюсы - нет ограничения по длине провода (в разумных пределах), т.е. 5м или 10м не важно. Что не сгорит в проводе, сгорит в самой батарее и наоборот. Получаешь источник тока, т.к. напряжение заведомо выше твоего рабочего с разницей в 5-6 вольт.
Минус - недобор по мощности, существенный при больших мощностях.
Если использовать СБ 60 элементов, всё подходит, но большая длина линии противопоказана им - ток падает довольно сильно, надо наращивать сечение.
Гаварили балакали сели и заплакали. Алексей был же разговор про 17 банок в щелочи. И о 60 ячеек.
1,8В × 17 = 30,6В
1,7В × 17 = 28,9В
Идеально с потерями...кажись.
30В - 0,5В = 29,5 В , золотая середина
А когда АКБ разряжены ?
1.2 В × 17 = 20,4 В а с батареи почти 29,5 В , просадка 9,1 В. С 72 ячейками ещё на 5-6 В . Итого почти 15 В. Батареям плохо не станет ??
По линии :
Там провода вводные по 100кв. люминия. К ним подвести/соединиться - метра два-три потолок до линии с ветряка.
Алексей поправь если что.
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Serj Посмотреть сообщение
Ткни ещё раз
http://akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=28
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть.

Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.09.2017 в 19:38.
Владимир.74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 23:55   #5
DJ_Grom
Компьютерный червь
 
Аватар для DJ_Grom
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Туапсе-Шахты транзит
Сообщений: 2,706
Вес репутации: 15
DJ_Grom на пути к лучшему
Отправить сообщение для DJ_Grom с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир.74 Посмотреть сообщение
Там провода вводные по 100кв. люминия. К ним подвести/соединиться - метра два-три потолок до линии с ветряка
Ладно, всё, всполнил, молчу...
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему.
DJ_Grom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 17:37   #6
Владимир.74
Модератор
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 9
Владимир.74 на пути к лучшему
По умолчанию

Взял 4 солнечные панели.
KW-250~270P-60.
В 4 шинки соединение фемов.

1. Может мне кто то объяснить и подсказать , какие там соединения надо что б соединить четыре в параллель . На панелях есть разъемы, чёрного цвета. И я вообще не представляю какие ответки надо и какие соединения бывают.
2. Минимальное сечение кабеля ? (Сейчас намудрил и буду ставить их на крышу дома, посему , длинна линии около 10м.п. возможно, что со временем ещё буду добавлять , хотя не факт.)

Ютуб нормально посмотреть сейчас не хватает мобильного оператора...

3. Стоит ли делать возможность менять угол солнечных панелей зима/лето. Или не существенно ? Да и гемороя сделать не мало.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть.
Владимир.74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 21:08   #7
Алексей2011
VIP
 
Аватар для Алексей2011
 
Регистрация: 28.11.2011
Адрес: Безенчук
Сообщений: 599
Вес репутации: 13
Алексей2011 на пути к лучшему
По умолчанию

Владимир.74, ну там указано что куда соединять в коробках контактных, и мультиметр если вдруг обозначений нет поможет. А сечение кабеля по току подбирать надо. Если без мппт контроллера то больше 600-700 ватт с них не увидишь долговременно, а ток на 24в до 30А будет примерно. Чтобы без потерь особых передавать на 10 метов надо сечение меди 16кв, ну как минимум 10кв.

Угол можно средний поставить и никогда не менять, и направить строго на юг
Алексей2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 02:05   #8
DJ_Grom
Компьютерный червь
 
Аватар для DJ_Grom
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Туапсе-Шахты транзит
Сообщений: 2,706
Вес репутации: 15
DJ_Grom на пути к лучшему
Отправить сообщение для DJ_Grom с помощью ICQ
По умолчанию

1 уже сказали, там всё должно быть, либо тестером мерять
2 кабель у тебя есть, ставь его, не ошибёшься.
3 мы с тобой практически на одной широте, делай 45град и строго на юг. Потом, летом, если захочешь, переделаешь. Главное ставь так, чтоб до них можно было длинной шваброй дотянуться - снег счищать. И зазор до крыши не меньше 0,3-0,5м, чтоб снег не залёживался в сугробы.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему.
DJ_Grom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 09:19   #9
Владимир.74
Модератор
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 07.05.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 1,547
Вес репутации: 9
Владимир.74 на пути к лучшему
По умолчанию

По сути , если я подключу сейчас как оно есть , я имею в виду 20 банок щелочи, то зарядить АКБ на полную я не смогу. До 32В по максимуму инвертора даже не получится. Максимум до 29В если не меньше. Такие панели 60 фемов. Остальное если будет ветер...и то это только по стечению обстоятельств.
С 17 банками будет хорошо.... я надеюсь.
__________________
Жизнь коротка, а ещё так много надо успеть.
Владимир.74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 10:04   #10
DJ_Grom
Компьютерный червь
 
Аватар для DJ_Grom
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Туапсе-Шахты транзит
Сообщений: 2,706
Вес репутации: 15
DJ_Grom на пути к лучшему
Отправить сообщение для DJ_Grom с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир.74 Посмотреть сообщение
С 17 банками будет хорошо.... я надеюсь
при 29в - 1,7в, самое то.
__________________
Я не дам правильный ответ, даже если знаю его, но заставлю думать мозг и наведу на правильную дорогу к нему.
DJ_Grom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования
Flag Counter

Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2010 Windpower Russia