Всем привет! подскажите хочу в двух этажный гараж 4х9 поставить котел.
будет работать если котел на первом этаже ,а батареи развести на первом и втором этаже? С насосом. Схема не моя.но мне понравилась.хочу тоже сделать уклон на всякий случай) |
Цитата:
2. 6 кранов лишних , точно . 3. Схема - "ленинградка" . Работает даже без насосов , это если дрова , и вдруг пропало электричество . Под электрический - ставить "гребёнку" из тройников (дешевле) , заливать незамерзайку . Мотать 16-е две трубы в каждую комнату. |
Вложений: 1
Котел хороший, толкнёт воду и без насоса. Выход трубы, если не ошибаюсь, два дюйма.
Систему можно и за кольцевать. На втором этаже трубу до расширительного бочка можно пустить тоньше. По поводу уклона, его всегда делать надо. При запитке воздух сам уходит вверхнюю точку. С насосом система работает лучше. |
Цитата:
Черк . Делай с уклонами , низ и верх . Как пишут , так надо . Что делает насос . Насос делает более равномерный прогрев по всей системе . Увеличивая этим КПД котла . Иначе , на втором этаже духота , внизу прохладно ...а тепло вылетает в дымоход . Без насоса , тепловой расчёт по этажам с поправкой . На первом , просто больше секций батарей . Если чугунные батареи нового типа , то второй этаж 1,8 м.кв - 1 секция . Первый 1,6 м.кв - 1 секция . Это при стене в кирпич , и окнами менее 20% от стен. Окна металлопластик . Это жилой режим("фонд") . При теплоносителе 50-55* . Это всё на глаз , по старой памяти . Вертикалка , центральный подъём от 1,5 дюйма . Самый верхний лежак на один шаг уменьшать , ( так же и с нижним ) после вертикальных стояков , они от 3/4 дюйма . Подключение батарей в идеале 3/4 , но покатит и 1/2 дюйма , если они небольшие. Это ленинградка , без насоса . Этот котёл и 200-300 квадратов сдюжает . ПС . Я б , возможно , поставил бы ещё в систему "теплоаккумулятор" , теплоизолированный проточнй бак , в параллель верхнему лежаку , с электро(тепло)клапаном управлящимся датчиком , находящимся на первом этаже . На первом этаже , в батарее холодный теплоноситель - клапан закрыт . Датчик этот сработал на температуру - открылся клапан - тепло аккумулируется в баке . Своеобразная защита , если дров перестараешься . Экономия дров тут же . КПД выше . Может и лишнее . Решать тебе . Незабудь подрывник и расширительный бак , от 10 литров без энергоакб и от 20 литров с ним , объём большой . Чем больше бак , тем ровнее давление в системе , сама дельта на холодную/гарячую. |
У меня система из полепропилена, диаметр 40мм, без насоса давит слабо, с насосом прекрасно. Батареи конвекторные, соединены от основной сороковой 25-ой трубой.
Батареи каждый ставит по своему усмотрению, краны желательно поставить два на батарею. Вдруг не понравилась, потекла, или еще какая проблема - перекрыть краны и спокойно можно снимать батарею, не сливая жидкость со всей отопительной системы. Так же одним краном можно управлять температурой батареи, открыв или закрыв на половину. |
Цитата:
Полипропилен должён быть со стекловолокном , так как расширение по длинне на 1м.п - 1 см у обычной. Всё остальное , верно . :hi: |
Цитата:
|
Одевать теплоизоляцию если в коробах или в стенах проходят , так...всё равно тепло отдаётся помещениям .
За батареи клеить отражатель , во где экономия 10-15%. От пола и подоконника батарея не менее 100 мм . От стены около 30 мм. Ладно , будут вопросы у Черка , поможем советами на любой вопрос . ПС. В период 2004-2006 года в одном пригородном населенном пункте , забабахал отопление , с тепловыми расчётами , 19 домиков , площадью от 300 до 1800 кв.м. Было и других под два десятка объектов , когда работал на вольных хлебах . Это всё в комплексе с водопроводом и канальей . Шо токо не делали в двоём с кумом . :) пировали . |
чего спрашиваю,какой насос нужен,котлу плохо не станет?если он на первом этаже,а батареи на втором и на первом будут.батареи обычные аккорд вроде так их называют,в квартире поменял,а старые отложил))Это не для дома а для мастерской отопление.
|
Цитата:
Нормально будет , да хоть три этажа . В самой высшей точке спускник воздуха , автоматический поставть . В нижней слив воды . Бак пофиг где , где удобно . Ставили на обратке . Насос циркуляционный , думаю в диапазоне среднй мощности . От середины , легче плясать . В котле много воды . Смотри по данным , условную "высоту подъема" , метров 6 думаю , так как насос будет как бы ускорять естественную циркуляцию . Тут два противника в выборе . Главное , то , что мы , всегда ставили газовые котлы и только раз сделали ленинградку , там поставили АКБ и инвертор . По этому , по насосу , утверждать не могу , рой инет с этим вопросом : а если пропадёт электричество , а ты дров ввалил и пошёл телек смотреть . |